Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ЗМЕЙ
« : 28 Липень 2009, 17:26:33  »

Electrician, ясненько.
Автор: Electrician
« : 28 Липень 2009, 17:24:10  »

О-о-о-о-о!  ;) вопрос чрезвычайно интересный и настолько же "мутный". Я брал побольше  :-[, в последнем проекте на эту тему у меня было 0,9 для тренажерного зала. Всякие фитнесклубы - это коммерческие предприятия, хозяева которых, стараются выжать из них побольше бабла, чтобы вернуть вложенное, соответственно и оборудование работает в таком (напряженном) режиме. Такое мое ИМХО на данную тему
Автор: ЗМЕЙ
« : 28 Липень 2009, 16:43:28  »

Electrician, не подскажешь какие коэфф одноврем взять для фитнесклуба, на все эти солярии, рукосушки, бег.дорожки и т.д.?
Автор: Electrician
« : 19 Червень 2008, 11:03:32  »

Цитата: andery
солярий (незнаю скока тянет)....
солярий - штука энергоемкая, у меня на одном объекте были три разных солярия - 3,4; 9,8 и 13,3 кВт
Автор: andery
« : 19 Червень 2008, 10:57:29  »

Ну тогда основная нагрузка - освещение, + солярий (незнаю скока тянет)....
Тогда прикинуть свет + бытовые розетки, вот и выйдет нагрузка....

Автор: Kirlos
« : 19 Червень 2008, 09:57:54  »

Цитата: Kirlos
спортивно-оздоровительный центр
большой?  Какая площадь?
Если всяких саун, бань - нету....
Площадь сравнительно небольшая, первый уровень примерно 500м2 из которых половину занимает гимнастический зал двухсветный, а второй уровень примерно метров 700 из которых 250 - второй свет гимнастического зала.
"экспликация" помещений такая:
первый уровень - холл, раздевалки, медпункт, гимнастический зал 
второй уровень - администрация, тренерская, каб. лечебной физкультуры, тренажерный зал, кабинеты маникюра, педикюра, косметолога,массажа, солярий ну ессно подсобные всякие
Автор: Electrician
« : 19 Червень 2008, 09:16:49  »

Как ориентир, могу дать удельную нагрузку (расчитанную по рабочей документации) для одного корпуса спорткомплекса "5-й элемент" - 72,2 Вт/кв. м. Площадь 1710 кв.м, на ней в двух уровнях расположены 25 метровый бассейн, фитнесс-зона и две сквош-кабины (с техническими помещениями). В книге "Инженерное оборудование высотных зданий", приведены примерные удельные нагрузки для средней полосы России - установленная 140-160 Вт/кв.м; максимальная средняя за год - 30-40 Вт/кв.м.
Вот и выбирай, что больше нравится
Автор: andery
« : 19 Червень 2008, 08:50:08  »

Цитата: Kirlos
спортивно-оздоровительный центр
большой?  Какая площадь?
Если всяких саун, бань - нету, прикинуть освещение, вентиляцию вот и будет приблизительно мощность....
А вот если площадь большая - то подумать надо :)
Автор: Kirlos
« : 19 Червень 2008, 08:45:12  »

Привет. Столкнулся с такой задачей, помимо офисов и магазинов в здании есть ещё и спортивно-оздоровительный центр, какие удельные нагрузки брать для него, в ДБНе не нашел ничего подобного, если кто сталкивался, подскажите. Зараннее благодарен  :)
Автор: z
« : 09 Червень 2008, 14:28:20  »

Без щитовой не обойтись обслуживать ВРУ из коридора нельзя, а по чилерам оень верно замечено! сожрут очень сного, если еще не поставит фанкойлы...
Автор: vadrus
« : 25 Квітень 2008, 23:24:37  »

Denis! Ко всем удельным показателям добавь нагрузки по заданию "ОВ" (самое основное - чиллеры). В результате получится удельная нагрузка порядка 0,1 кВт\м2 общей(!) площади.
Автор: Denis
« : 25 Квітень 2008, 09:36:09  »

Так и сделаю!Тут заказчик интересный, уже поменял назначение помещений, в результате чего появилюсь кафе на все подвальное помещение!Теперь еще проблема с размещением ВРУ и т.п!:(
Автор: Electrician
« : 25 Квітень 2008, 09:05:56  »

Цитата: Сугор
удельные нагрузки хороши на начальном этапе, когда нужно получить ТУ
Я так понял, что речь и идет о получении ТУ. А когда идет уже конкретное проектирование, то
Цитата: Сугор
считать нужно каждое помещение (по назначению) отдельно, а потом сумировать с коэффициентом.
, по крайней мере я так делаю, когда рассчитываю ВРУ - сначала нагрузка группы, потом нагрузка щитка (сумма нагрузок групп с коэффициентом одновремнности), потом когда все щитки собрались на ВРУ - нагрузка ВРУ. Примерно так
Автор: Сугор
« : 24 Квітень 2008, 21:52:01  »

Расчетов нет, все индивидуально. Пожалуй соглашусь с Electrician, но, по моему мнению, удельные нагрузки хороши на начальном этапе, когда нужно получить ТУ, а вообще лучше привязываться к технологии, и требовать задане, иначе обязательно будут проблемы. А считать нужно каждое помещение (по назначению) отдельно, а потом сумировать с коэффициентом.
Автор: Denis
« : 24 Квітень 2008, 17:09:53  »

Может у кого есть расчеты, скиньте как образец :)