Автор: MT-12
« : 16 Листопад 2010, 13:55:15  »

Здравствуйте. Какие ОПН вам нужно рассчитать? Наружной или внутренней установки? Для выбора ОПН, для защиты оборудования от коммутационных перенапряжений, которые составляют в кабельных сетях более 80%, насколько я помню, существует расчётная программа ATP/EMTP. Можно создать модель присоединения в МатЛабе, кто умеет... Если же надо расчитать ОПН для защиты оборудования, установленного на ВЛ-6-10 кВ, от грозовых перенапряжений, то тут всё сложно. Могу только посоветовать выбрать ОПН-РВ производства той же самой Тавриды. Они не требуют расчёта, тюкю отстроены от дуговых замыканий, а от грозовых вполне прилично защищают
Автор: Oska2010
« : 27 Жовтень 2010, 14:43:16  »

И такое тоже может быть...
Поживем увидим ;)
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Жовтень 2010, 13:57:30  »

Говорят, что готовы взять на себя решение вопросов, связанных с выбором ОПН, при предоставлении необходимых исходных данных. Естественно, что это будет производиться за отдельную плату.
Чего????? =-0
За то, что я выбираю чье-то оборудование с меня же еще и бабло брать?
Да они что о...ели?
Я бы тупо развернулся и выбрал бы альтернативного производителя, ту же Тавриду.
Это как мне заявили как-то австрийские коллеги на мое возражение: "А это не допускает Киевэнерго" - "Так поменяйте поставщика электроэнергии", и все  8)
Я думаю, что рано или поздно мы и к такому придем
Автор: Oska2010
« : 27 Жовтень 2010, 02:38:11  »

Говорят, что готовы взять на себя решение вопросов, связанных с выбором ОПН, при предоставлении необходимых исходных данных. Естественно, что это будет производиться за отдельную плату. Но так можно постоянно обращаться за расчетами, а мне нужны свои.
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Жовтень 2010, 16:15:12  »

А что говорит фирма-производитель?
Автор: Oska2010
« : 26 Жовтень 2010, 12:22:56  »

Андрюха РЗА, Мне нужны ОПНы именно фирмы Феникс 88,
и требуется предоставить расчет, поэтому ссылаться на пояснения или рекомендации нельзя
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Жовтень 2010, 09:34:52  »

Задам дилетантский вопрос:
А какие параметры ОПН вы собираетесь рассчитывать?
У той же Тавриды есть рекомендации какие ОПН куда ставить и они различаются по номинальным напряжению и току. Может быть речь идет о разрядниках а не об ОПН?
Автор: Oska2010
« : 26 Жовтень 2010, 06:02:34  »

Lexus,  а Вы не могли бы мне кинут пример расчет...
уже замучилась искать... да и результаты нулевые...  :-[
oska2010@mail.ru или osovsckayal@yandex.ru
Автор: Lexus
« : 25 Жовтень 2010, 23:39:12  »

Могу дать расчет, которым все время пользуюсь. Дайте ваше мыло - скину!
Автор: egeni1959
« : 10 Вересень 2010, 14:02:50  »

Да.
Автор: 3oloS
« : 10 Вересень 2010, 13:56:24  »

Цитата: egeni1959
выдает ошибка 404
чем мог...
это даже после  регистрации на том форуме?
Автор: egeni1959
« : 10 Вересень 2010, 13:40:43  »

По ссылке Ограничители перенапряжений 6-35 кВ. Конструкция, расчет, рекомендации по эксплуатации.

Скачать [7.9 мб]
выдает ошибка 404
Автор: 3oloS
« : 10 Вересень 2010, 12:52:47  »

Цитата: egeni1959
Ограничители перенапряжений 6-35 кВ. Конструкция, расчет, рекомендации по эксплуатаци
http://sizop.my1.ru/forum/24-279-3
Автор: egeni1959
« : 10 Вересень 2010, 11:49:47  »

У кого есть такая книга поделитесь пожалуйста  Аношин О.А., Кутлер П.П.
Ограничители перенапряжений 6-35 кВ. Конструкция, расчет, рекомендации по эксплуатации.
Автор: f4nt0m
« : 10 Вересень 2010, 11:08:09  »

egeni1959, в ссылке выше
Цитата: f4nt0m
http://www.teu.tavrida.com/docs.htm
"Методические указания по выбору ограничителей перенапряжений"
были примеры выбора ОПН, Вам они не подходят?