Автор: SKlim
« : 28 Вересень 2010, 10:22:59  »

Спасибо, уже нашел, главное было понять, что искать надо.
Автор: Roman3R
« : 28 Вересень 2010, 09:20:10  »

http://pch9.nsk.ru/downloads.php?page_id=15

Если по этой ссылке закачки не будет , тогда можно закачать http://dwg.ru/dnl/2160
Автор: Roman3R
« : 28 Вересень 2010, 08:58:40  »

Кто знает в каком документе прописан Нижний концентрационный предел воспламенения древесной пыли
34г/м3
температура ее воспламенения

399 градусовС
Разная древесина имеет свои параметры . Это для сосны . Баратов . Пожаровзрывоопасность веществ и материалов .
http://pch9.nsk.ru/downloads.php?page_id=15
Автор: SKlim
« : 28 Вересень 2010, 08:10:30  »

Кто знает в каком документе прописан Нижний концентрационный предел воспламенения древесной пыли, а также температура ее воспламенения? Нужно обосновать возможность или невозможность использования инфракрасных обогревателей на пилораме.
Автор: PASHIK
« : 18 Вересень 2010, 00:02:59  »

спасиба всем за помощь!
Автор: Бригадир
« : 26 Серпень 2010, 20:34:08  »

PASHIK, ты б зашел сюда http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=10;sortby=date;orderby=desc;start=100. Столько интересного найдешь.
Автор: PASHIK
« : 26 Серпень 2010, 15:28:45  »

Спасиба.
А кто что-то про конденсаторные установки может подсказать? (Никогда с таких не сталкивался)
Автор: Roman3R
« : 24 Серпень 2010, 13:46:37  »

Цитата: PASHIK
Какое вводно распределительное оборудование взять.
Можно предусмотреть щит с панелей типа ЩО с установкой его в электрощитовой .
Автор: PASHIK
« : 24 Серпень 2010, 12:44:28  »

Всем спасиба.
Подскажите ещё вот в чем....
Есть у меня силовые и осв. щиты:
ЩС1 - 109кВт;
ЩС2 - 78кВт;
ЩС3 - 123кВт;
ЩС4 - 12кВт;
ЩС5 - 28кВт;
ЩС6 - 13кВт;
ЩС7 - 4кВт;
ЩС8 - 120кВт;
ЩО1 - (ещё не считал);
ЩО2 - (ещё не считал);
ЩАО1 - (ещё не считал);


Какое вводно распределительное оборудование взять. Что долно быт ьв элетрощитовой. Как посчитать конденсаторную установку? Думал брать панели ВРУ (ВРУ1-13...). Но они там на 2 ввода все (2х400А). И при подсчете аварийного режима подозреваю, что 400А будет маловато.
Автор: devchonka
« : 09 Серпень 2010, 15:52:46  »

Цитата: Леонідович
Треба дивитися в паспорта обладнання.
+1! кстати, для нового импортного оборудования, уже необходимы 5-ти жильные кабели, а 4-х только для станков выпуска совдеповских времен - вряд ли они у тебя сейчас в работе...
Цитата: Леонідович
по всій довжині цеху з обох сторін змонтувати заземлювальну шину
- это шина уравнивания потенциалов, а РЕ-проводник у тебя пойдет в любом случае в общем кабеле... и даже если потребуется РЕN, согласно паспорта, то.... смотря по ситуации (количество и места установки этого оборудования) можно предложить несколько решений...
а ВРУ на 350кВт в цехе - это круто  :o для этого используют цеховые подстанции, от которых идет распределение по ПР11 (ШР11) или распределительные(шинопроводы... а уж от силовых шкафов ПР11 (ШР11) или шинопроводов - к потребителям  :)
Автор: PASHIK
« : 09 Серпень 2010, 12:39:31  »

to Леонідович: Большое спасиба.
Вот технология от технологов:


и спецификация оборудования:

1   Піддон для складування матеріалів
2   Верстат 4-х сторонній строгальний
3   Лінія по зрощенню по довжині
4   Лінія по зрощенню по ширині
5   Верстат шліфувальний широкострічковий
6   Верстат фуговальний
7   Верстат рейсмусний
8   Верстат фрезерно-копіювальний 2-х сторонній
9   Верстат форматно-обрізний
10   Карусельний прес для зрощення по ширині
11   Верстат сверлильно-присадочний
12   Односторонній шипоріз
13   Двохсторонній шипоріз
14   Оброблювальний центр з програмним управлінням
15   Верстат 2-х сторонній фрезерно-копіювальний
16   Комбінований верстат
17   Барабан двохсторонній шліфувальний
18   Верстат для криволінійного шліфування
19   Верстат шліфувальний з вертикальною стрічкою
20   Верстат шліфувальний з горизонтальною стрічкою
21   Верстат шліфувальний змягшувальний
22   Двохсторонній шліфувальний диск
23   Широко стрічковий шліфувальний верстат
24   Гідравлічний вайлен для збирання стільців
25   Лаконаливний верстат
26   Лінія сушіння
27   Лакопокрасочна кабіна
28   Стіл виробничий, 3500х850х900
29   Стелаж виробничий, 1500х500х1800
30   Верстак слюсарний, 2000х800х900 мм
31   Станок для заточки пил, 550х650х1200

Это первый мой такой мощный объект. Выслушаю любые советы и идеи. С конденсаторными установками ранее никогда не связывался. Если можна про это немножечько поподробней. Заранее благодарен.
Автор: Леонідович
« : 07 Серпень 2010, 23:44:57  »

Цитата: pashik777
1. Нужна ли конденсаторная установка?
думаю на 99% що треба
Цитата: pashik777
К станкам тянуть 3ф+N+PE или 3ф+N и отдельно паралельно всем станкам PE.
Треба дивитися в паспорта обладнання. На малопотужних верстатах є в комплекті вилки.
А взагалі - по всій довжині цеху з обох сторін змонтувати заземлювальну шину
Автор: Леонідович
« : 07 Серпень 2010, 23:19:27  »

Якби було більше інформації, то міг би конкретно допомогти.
А по догадкам наступне:
- раз такий потужний цех, то повинна бути ще і пилорама, і сушильні камери з котельнею і т. д.
- значить повинна бути і ТП і більш всього - двохтрансформаторна.
- цех заживити бажано двома вводами, ввідний пристрій - ВРУ з двома "хрестами", потім два ПР11.
- ВРУ і ПРи встановити в окремому приміщенні - електрощитовій, т. я. клас пожбезпеки П-ІІ і П-ІІа.
- Загальний Кпоп буде невеликим, менше 0,5 - із досвіду. Да і в верстатах з кількома ел. двигунами всі вони одночасно не працюють.

Цитата: pashik77
К каждому электроприемнику проведена отдельная линия.
А це вже занадто, нема куди діти кабель? Навіть вихід з ладу кабеля живлення одного верстата, зупинить цілу низку верстатів, зв’язаних технологічно. Краще розкидати по обох сторонах цеху додаткові ЩР і від них заживити певну кількість верстатів по технології. До деяких верстатів підвід кабеля живлення зверху.
Все обладнання - не нижче ІР54, включаючи і розетки. Хоча розетки встановлювати не рекомендується, та необхідно - для підключення місцевої аспірації та при зміні технології.
Щось приблизно так.

Автор: pashik777
« : 07 Серпень 2010, 22:39:34  »

А и ещё...
1. Нужна ли конденсаторная установка?
2. К станкам тянуть 3ф+N+PE или 3ф+N и отдельно паралельно всем станкам PE.
Автор: pashik77
« : 07 Серпень 2010, 22:10:23  »

Вообщем я делаю дереобрабатывающий цех.
Есть 44 станка и верстата на сумарную уст. мощность 303кВт. К каждому электроприемнику проведена отдельная линия. Подскажите силовой щит чтоб отводящие линии выдерживали 50 кВт, сумарная мощность была 300кВт, и щит имел 44 отводящих линии. Или лучше разбивать нагрузку на несколько силовых щитов.
Ещё, если кто знает подскажите ВРУ на один ввод на 630А.