Автор: incognito
« : 09 Липень 2010, 10:59:25  »

Нельзя корректно выбрать сечение провода, имея только протяженность и суммарную нагрузку. Какой класс напряжения? Можно и ВЛ 110 кВ с использованием СИП Торсада скрученного в жгут сделать. Непонятно распределение нагрузки по линии (если это конечно 0,23/0,4/6/10 кВ), она в конце или распределена по всей длине, если распределена то как? Какие аппараты защиты стоят в ПС, и вообще от куда питается эта линия (это отпайка или непосредственно от КТП), короче вопросов очень много.
Просьба к топикстартеру: Задайте полный развёрнутый вопрос, если конечно это ещё актуально.
Автор: TURIST13
« : 02 Липень 2010, 09:32:23  »

А мощьность(нагрузка) сколько кВт?
Автор: IgorS
« : 23 Червень 2010, 18:33:27  »

*Андрей*, Чому не коректно, я такого не казав. Беру розумну книжку:" Справочник по расчету електрических сетей" И.Ф.Шаповалов 1986р. На сторінці 85 табл. 54 "Расчетное сечение 3ф воздушных линий с ал. проводами....", для навантаження 5 кВт вітстані 1000м, втрата напруги в лінії 2,5 %, кос фі=0,7 перетин жил лінії повинен становити 95 мм.кв.(табл. для голих проводів, для СІП думаю результат буде десь близько). Незнаю що повинен бути за об'єкт щоби споруджувати таку лінію. Для 120 кВт (найбільше значення в таблиці)  втрата напруги в лінії 2,5 %, кос фі=1 перетин проводів 120 мм кв. найбільша допустима довжина лінії 100м.
Автор: *Андрей*
« : 23 Червень 2010, 14:57:21  »

Цитата: Yurik
Ну тогда правило: 400м для СИПа, вообще некорректно ни при каких раскладах.
Об этом нужно спросить у IgorS. Чем они руководствовались мы не знаем.
Автор: Yurik
« : 23 Червень 2010, 14:43:01  »

Ну тогда правило: 400м для СИПа, вообще некорректно ни при каких раскладах.
Автор: *Андрей*
« : 23 Червень 2010, 14:36:46  »

Цитата: Yurik
с указанием мощности и длины трассы.
Здесь никак не поправишь. Нагрузка неизвестно как может быть рассредоточена по длине. Если бы это касалось нагрузки только в конце питающей линии - другое дело, можно и таблицы составлять.
Автор: IgorS
« : 23 Червень 2010, 14:29:10  »

Yurik, Якщо вже враховувувати потужність , косінус  і т.д. то треба рахувати, а це так на око для орінтування
Автор: Yurik
« : 23 Червень 2010, 11:18:21  »

IgorS, ну тогда правила надо поправить, с указанием мощности и длины трассы.
Автор: Generator
« : 23 Червень 2010, 11:12:22  »

Цитата: Yurik
Не каждый заказчик хочет себе КТП ставить, вот и приходится тянуть черт знает куда
У меня и того чище, площадь завода 50 гектар а ТП посажена в одном из углов, вообще пипец =-0 =-0 =-0.
Автор: IgorS
« : 23 Червень 2010, 11:09:11  »

Yurik, Так я згідний можно протягнути 1000 м повісити 2 лампочкі по 100 Вт, бо щоб забезпечити чутливість захисту і відповідний рівень напруги іньше не пройде. При навантажені 250 А точно не пройде. Правило негласне існує для того щоб на хлопський розум прикінути довжину: 0,4 кВ довжина лінії до 400м, 6 кВ-мах 6 км, 10 кВ-10 км
Автор: Yurik
« : 23 Червень 2010, 11:00:28  »

Ну линию на потерю всегда считаю, т.к. мощность обычно не большая, около 30-40кВт, но длинная. Не каждый заказчик хочет себе КТП ставить, вот и приходится тянуть черт знает куда
Автор: Generator
« : 23 Червень 2010, 10:44:08  »

Цитата: Yurik
Наши тянули и более 700м.
Доделываю проект, где две линии охранного освещения завода, одна 1050м, другая 770м.
Самое главное проверить линию на потерю (тот еще геморой) и проверить на срабатывание защитного аппарата ИМХО.
 
Автор: Yurik
« : 23 Червень 2010, 10:26:21  »

IgorS, а что за правило? Наши тянули и более 700м. Да и в последнее время в моих проектах длина трассы всегда около 400м.
Автор: *Андрей*
« : 23 Червень 2010, 09:30:10  »

Цитата: Ветров
Как  подобрать провод СИП для наружного освещения 0,4 кВ мощностью 5 квт и длинной 1 км  спасибо
Сделать трехфазку и
Цитата: *Андрей*
Проверить на длительно-допустимый ток по табл. ПУЭ (кабель до 0.4 кВ)
Цитата: O.S.
По втраті напруги сказати неможливо, бо невідомо, як саме зосереджене навантаження по довжині і яка лінія (1-фазна чи 3-фазна).
Потерю напряжения считать нужно, после предоставления схемы распределения нагрузок по длине.
Цитата: Коваленко Андрей Игоревич
а нагрузка сумарная 250А
250 А на 1 км???? Вы попали...
Автор: IgorS
« : 23 Червень 2010, 08:39:09  »

Коваленко Андрей Игоревич, Це взагалі нереально, існує негласне правило 0,4 кВ довжина лінії до 400м.