Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: energo-polis
« : 14 Липень 2010, 10:24:22  »

Ооо :o Благодарю :thumbsup: По сторонам не огляделся :D
Автор: NeON2K
« : 13 Липень 2010, 12:03:39  »

energo-polis, обсуждалось на форуме уже не раз http://eom.com.ua/index.php/topic,1739.0.html
Автор: energo-polis
« : 13 Липень 2010, 11:43:37  »

Сейчас активно рекламируют активные молниеприемники 8) Но если ли смыс платить больше? >:(
Автор: TURIST13
« : 07 Липень 2010, 10:54:21  »

Aksikus,  установили на крыше опроры освещения многогранные стальные. на них уже сам молниеприемник.
Автор: Aksikus
« : 07 Липень 2010, 10:30:11  »

Quote (selected)
Необходимо выполнить молниезащиту здания 42мХ24м высота здания 8 м., Крыша плоская.
По краям здания с двух сторон расположены дыхательные трубы газопровода, от крыши здания до отверстия дыхательной трубы 2м.

Какое решение принято? У меня интерес , похожие здания , но все с двухскатой крышей.
Автор: Sergey U.
« : 31 Березень 2010, 19:15:25  »

Цитата: TURIST13
расположены дыхательные трубы газопровода

А єто точно діхательніе или может продувочніе?
http://eom.com.ua/index.php/topic,1743.15.html - начиная с ответа №19
Автор: ЭЛМАШПРОМ
« : 31 Березень 2010, 18:41:29  »

Никаких проблем - изготовим любое крепление молниеприемника и любые опоры. берете молниеприемник и ставите - либо к вертикальной стене или к поверхности крыши. а вообще позвоните - расскажем как спроектировать и установить - 831- 2786072
см. ссылку http://www.elmast.com/publications/companynews/companynews_14.html

Назначение: Молниеприемник стержневой сборный предназначен для защиты объектов от поражения молнией в составе системы молниезащиты.

            Область применения: применяется в качестве специально установленного на защищаемом объекте вертикального стержневого молниеприемника для молниезащиты в составе молниеотвода вместе с другими элементами монтажа.
            Тип: Составная часть сборного комплекта оборудования молниезащиты зданий и сооружений.
 
            Молниеприемник состоит из следующих частей (рисунок 1):
 
-        Стержень молниеприемника МСС-3-10 – 1 шт. (поз. 1);
-        Секция МСС-3-10-57 – 1 шт. (поз. 2);
-        Секция МСС-3-10-70 – 1 шт. (поз. 3);
-        Секция МСС-3-10-83 – 1 шт. (поз. 4);
-        Зажим соединительный крестообразный тип К1 – 4 шт. (поз. 5).
 
Вид климатического исполнения В категории размещения 1 по ГОСТ 15150 (все­климатиче­ское исполнение).
 
          Вес собранного молниеприемника составляет 126 кг.
 
           Конструкция стержневого молниеприемника разработана для района с ветровым давлением II в соответствии с ПУЭ (7-е издание). Располагается молниеприемник на высоте до 40 метров от поверхности земли.
 
Крепление молниеприемника может осуществляться как к  горизонтальным поверхностям, так и к вертикальным поверхностям.
 
          Крепление к стене показано на рисунке 2. Конструкция обеспечивает надежное крепление при помощи анкерных болтов к стенам из бетона. Размеры крепления предусматривают наличие на стене выступов до 300 мм от плоскости стены.
       
  На рисунке 2 показано:
 
          1 – Молниеприемник стержневой сборный МСС-3-10;
          2 – Кронштейн опорный МСС-3-10-83;
          3 – Кронштейн поддерживающий верхний МСС-3-10-83;
          4 – Кронштейн поддерживающий средний МСС-3-10-83.
 
         Масса молниеприемника с кронштейнами составляет 173 кг
Автор: AlexB
« : 21 Грудень 2009, 14:10:23  »

Обычно осветительные опоры имеют крепление болтами в соновании
Автор: devchonka
« : 21 Грудень 2009, 13:49:58  »

AlexB, вариант хорош, но при таком расположении молниеприемников (по краям кровли), растяжки у меня получаются на въездной дороге  :(, нужно ставить на плоскости кровли, а вот как крепить трубу?
Цитата: AlexB
А вариант с торца здания
- у меня вариант с торцов, а если делать с фасадов - получаются опоры на грузовом проезде (а потом забор  :) )
Автор: AlexB
« : 21 Грудень 2009, 13:31:04  »

Примерно так
Автор: rza
« : 21 Грудень 2009, 13:30:30  »

Посмотри типовой А60-27,28 вроде бы должен подойти
Автор: TURIST13
« : 21 Грудень 2009, 13:11:33  »

AlexB, а что с торца? Поконкретней можно. есть такая конструкция, которая обеспечит высоту молниеприемника 10 м?
Автор: AlexB
« : 21 Грудень 2009, 13:09:08  »

А вариант с торца здания не рассматривала
Автор: devchonka
« : 21 Грудень 2009, 12:56:52  »

Цитата: TURIST13
Скажу сразу что опоры под молниеприемники ставить некуда
  :(
Автор: AlexB
« : 21 Грудень 2009, 12:55:41  »

У него дыхательные трубы газопровода лудше не рисковать.
А если расположить рядом со зданием две мачты и протенуть к ним трос