Автор: micha
« : 09 Липень 2009, 12:09:48 »
2 в земле в пучке.а какие таблицы и сечение просто сложить?В пучке такие сечения не прокладывают, тем более, что в земле расстояние между кабелями min 100мм
Generator,Ничего страшного, у меня такое тоже бывает
блин...ближе к ночи невнимательность прогрессирует, звыняйте)
Почитайте другий абзац пункту 2.3.53 ПУЕ:
"Должны быть выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между паралельно включенными кабелями....."
Хочу на физику, где этот процесс объясняется популярно.Если строго подходить, то внутреннее полное сопротивление кабеля меньшего сечения будет БОЛЬШЕ по сравнению с кабелем большего сечения, поэтому разность тока в кабелях будет полюбому, другой вопрос насколько она будет велика, ведь параллельно проложенные кабели можно рассматривать в данном случае как некие сопротивления включенные параллельно ИМХО. Думаю параметры схемы с параллельным включением сопротивлений приводить излишне
так и 150-тый кабель отдельно тоже не пройдет.Я имел ввиду следуещее: При параллельной прокладке кабелей 4х150 и 4х120, второй кабель будет работать с перегрузом.
В сумме то сечение обеспечивается то что надо.Только с одной поправкой, расчетный ток Iр=454,5А/2 Al кабель 4х120 не выдержит.
может про это в Шаповалове есть или еще где то?Не знаю не изучал, но тем не менее Справочник Шаповалова не является нормативно технической документацией. В других источниках такой инфы не помню.