Автор: Bobertigra
« : 27 Лютий 2009, 17:01:08 »Да, действительно!
Магистраль от встроенной ТП к распределительным щитам относится к питающей цепи?Да. В случае
запитать от встроенной ТП несколько щитов с Руст~400-600кВтдумаю надо разделять PEN, в щитах потребителей, которые этого требуют.
электропечи, вентиляторы, двигатели приводовскорее всего к таковым не относятся
Разделяю только там где без этого не обойтись, т. е. на сетях освещения и там где есть однофазные нагрузки, ну и где сечение не позволяет.Я писал за то что у меня есть. А в принципе, ситуации могут быть разные.
Подстанция была через стенку от щитовойну на то она и встроенная
Со встроенной ТП приводили 5 проводов, но на ВРУ все равно дополнительно РЕ подключали к контуру заземления.ну так это уже информация