Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: SVET
« : 05 Листопад 2015, 15:15:39  »

SVET, я просто не понимаю откуда берутся такие цифры, в приложении Д совсем другие цифры. К примеру мощность 50кВт, соответствует жилью с электроплитой до 10,5 кВт, проточными водонагревателями мощностью до 12 кВт, с саунами до 12 кВт, и полным электротоплением площадью от 150 до 300 м2. Если же 50кВт это заявленная мощность оборудования в доме, то нужно пользоваться данными из табл.3.2.
Це вже існуючі величини договірних потужностей, надає РП ПАТ "Київобленерго"
Автор: Сугор
« : 05 Листопад 2015, 15:06:11  »

SVET, я просто не понимаю откуда берутся такие цифры, в приложении Д совсем другие цифры. К примеру мощность 50кВт, соответствует жилью с электроплитой до 10,5 кВт, проточными водонагревателями мощностью до 12 кВт, с саунами до 12 кВт, и полным электротоплением площадью от 150 до 300 м2. Если же 50кВт это заявленная мощность оборудования в доме, то нужно пользоваться данными из табл.3.2.
Автор: SVET
« : 05 Листопад 2015, 14:32:07  »

Вроде все правильно, арифметику не проверял. А 50кВт откуда взялось?
Цей розрахунок аналогічний, тільки  по іншим вихідним даним.
Автор: Сугор
« : 05 Листопад 2015, 14:01:10  »

Вроде все правильно, арифметику не проверял. А 50кВт откуда взялось?
Автор: grossel
« : 05 Листопад 2015, 13:58:35  »

Да
Автор: SVET
« : 05 Листопад 2015, 13:43:49  »

Дякую, дуже допомогли.
І для перевірки.

Р1=50кВт - 2шт
Р2=25кВт - 3шт
Р3=20кВт - 2шт
Р4=10кВт - 2шт

Рроз. = (50-10)х2х0,9 + (25-10)х3х0,6 + (20-10)х2х0,54 + 10х9х0,38 = 144кВт
Вірно?

Автор: Сугор
« : 05 Листопад 2015, 13:23:51  »

SVET, так я по формуле 5 и считал, там в конце идет в скобках (N1+N2+...+Ni)
Автор: SVET
« : 05 Листопад 2015, 13:20:31  »

Рроз. = (25-10)х3х0,8 + (15-10)х1х0,7 + 10х5х0,6 = 69,5кВт
Згодна, як проектант, сама раніше так рахувала.   
Але чому ж формула 5 трішки інша... Якщо підставлять всі змінні послідовно по ній, то виходить маячня.
Автор: Сугор
« : 05 Листопад 2015, 13:14:33  »

Рроз. = (25-10)х3х0,8 + (15-10)х1х0,7 + 10х5х0,6 = 69,5кВт
Автор: SVET
« : 05 Листопад 2015, 13:11:10  »

Сугор, цей розрахунок виконано відповідно до вже існуючих договірних потужностей, згідно даних РП ПАТ "Київобленерго".
Автор: SVET
« : 05 Листопад 2015, 13:06:31  »

Враховуючи вищевикладене + Кодн. по табл. 3.4, розрахункова потужність для жител одного виду та з різними питомими навантаженнями, виходить наступне:
Рроз. = (25-10)х3х0,8 + (15-10)х1х0,7 + 10х1х0,6 = 45,5кВт.
Вірно?
Автор: Сугор
« : 05 Листопад 2015, 13:05:09  »

це не багатоквартирні житлові будинки, а приватні житлові будинки (котеджі)
SVET, все равно не стыкуется, в приложении Д для котеджей минимальная мощность 12кВт
Автор: SVET
« : 05 Листопад 2015, 13:00:43  »

Сугор, це не багатоквартирні житлові будинки, а приватні житлові будинки (котеджі)
Автор: SVET
« : 05 Листопад 2015, 12:58:18  »

grossel, Дякую, погоджусь із Вами. Мене просто збентежило і заплутало у формулі позначення (і-1).
Автор: Сугор
« : 05 Листопад 2015, 12:57:27  »

1. Рп1 = 10кВт - 1 ж/ будинок
2. Рп2 = 15кВт - 1 ж/будинок
3. Рп3 = 25кВт - 3 ж/ будинки
SVET, а что это за цифры?
Рп1=10кВт это жилье 1вида (квартира в многоквартирном доме)
Рп2=15кВт это жилье 2 вида? но в табл.3.1 нет такой мощности, есть 16кВт (тоже квартира)
Рп3=25кВт (котедж?)
Как можно складывать 2 квартиры в многоквартирном доме и 3 котеджа?
Впрочем, возможно, это и не важно. Коллеги вы забыли про квадратные скобки в формуле (7)
Рр=3*[(25-10)*0.80+10*0.60]+1*[(15-10*0.7+10*0.60]+1*10*0.60=69,5кВт
SVET, ты забыл внизу прочитать примечание 
Quote (selected)
питомі навантаження на вводі жител (квартир, котеджів) різновидів 1, 2,..., i, кВт (найбільшому значенню присвоюється номер 1,найменшому – останній номер);
и Код нужно брать из табл.3.4