« : 04 Липень 2015, 14:55:19  »

Перед подобным "монтажным проемом" должна быть некая "монтажная площадка", на которую краном ставится оборудование, а потом уже заносится внутрь.

Я полностью с вами согласен. Но имеем то что имеем :D.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Липень 2015, 11:42:52  »

R_O_M_A_N, Перед подобным "монтажным проемом" должна быть некая "монтажная площадка", на которую краном ставится оборудование, а потом уже заносится внутрь.
А при такой двери как занести оборудование?
Автор: R_O_M_A_N
« : 02 Липень 2015, 11:39:02  »

Интересно зачем дверь на втором этаже. Как туда попасть.

Двери на втором этаже это "монтажный проем" для оборудования РУ-10кВ. А по падаем туда ножками по лестнице через отдельную дверь. :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Липень 2015, 09:02:32  »

boss, Виталя у нас тоже был такой прецедент (правда ТП встроенное и аналогичная дверь внутри ее, то есть не настолько заметная). Я так думаю процесс был такой: архитектор не разобрался в АБЗ и нарисовал двери на обоих этажах, а строители "сделали все по проекту" ;)
Автор: boss
« : 30 Червень 2015, 19:58:26  »

https://www.flickr.com/photos/131659064@N02/18761484045/in/shares-zQiM83/
Интересно зачем дверь на втором этаже. Как туда попасть.
Автор: sinedb
« : 30 Червень 2015, 18:09:10  »

это дверь обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец двери
стопудово))))
https://www.flickr.com/photos/131659064@N02/18761484045/in/shares-zQiM83/
Автор: grossel
« : 30 Червень 2015, 13:27:55  »

Все, что нужно по электрощитовой отображается в ТЗ которое электрики выдают строителям (архитекторам, строителям-конструкторам): размеры, высота, отметка пола, кабельные каналы, проемы, двери, ограждающие конструкции. А строители уже согласно своих НД знают, что предел огнестойкости двери не менее EI30, это дверь обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец двери, а стены из негорючего материала с пределом огнестойкости не менее 1,25 часа удовлетворяют требования к перегородкам 1 типа, 0,75 часа- к перегородкам 2 типа и т.д.
Автор: rga
« : 30 Червень 2015, 12:59:42  »

Андрюха РЗА, но требования к двери находятся также и в ПУЭ, что отправлять строителей читать ПУЭ
Встроенная ТП ограждена стенами и перегородками 1 типа (не помню где, но такое требование видела). Так что противоречия нет.
А строители это должны знать. Если не знают, то экспертиза их направит. :)
Думаю, давать задание на огнестойкость дверей - не дело электриков. Хотя... Когда мы даем задания на помещение насосной или пожпоста, мы переписываем все требования из известных нам нормативов. :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Червень 2015, 11:48:44  »

CC19, Ну пока что архитекторы нам вопросы не задавали. Обходились своими силами. Может просто грамотные попадались ;)
Автор: CC19
« : 30 Червень 2015, 11:44:02  »

Андрюха РЗА, но требования к двери находятся также и в ПУЭ, что отправлять строителей читать ПУЭ :)
Автор: rga
« : 30 Червень 2015, 11:42:09  »

Заполнение проемов окнами, дверями, люками, клапанами и т.п. определенной степени огнестойкости предусмотрено только в противопожарных преградах.
Если стена или перегородка не является противопожарной преградой, то тип дверей не регламентируется.
Наружные стены противопожарными преградами не являются.
Все это можно найти в ДБН В.1.1-7 " Пожарная безопасность объектов строительства", раздел 2.
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Червень 2015, 11:32:12  »

CC19, У нас на объектах это решаю между собой пожарник с ОВ-шником. Мы же как технологи просто задаем размер дверного проема.
Автор: CC19
« : 30 Червень 2015, 10:57:50  »

Дверь может быть наружу. А может быть в другое РУ, но при этом ЕІ ЗО. Я так понимаю.
А разве дверь с жалюзийной решеткой может быть огнестойкой?
Автор: Kobe4
« : 30 Червень 2015, 10:43:27  »

Quote (selected)
4.2.85. Виходи може бути виконано назовні
а это как тогда понимать?
Автор: CC19
« : 30 Червень 2015, 10:35:28  »

Согласно ПУЭ(п.4.2.85) огнестойкость дверей не менее ЕI 30.
Quote (selected)
4.2.85. Виходи може бути виконано назовні, на сходову клітку або в інше виробниче
чи складське приміщення категорії Г або Д, а також в інші відсіки РУ , відділені
від даного протипожежними дверима з межею вогнестійкості, не меншою ніж
ЕІ ЗО.
Разве ЕІ ЗО касается всех дверей, а не только дверей в другое РУ?