Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: vet111
« : 14 Травень 2015, 13:33:13  »

Дякую!!!
Автор: rga
« : 14 Травень 2015, 10:43:22  »

Все, что нужно для автоматики ВПТ, изложено в п.12.3 ДБН В.2.5-56.
Автор: vet111
« : 14 Травень 2015, 10:12:47  »

Всім дякую за відповіді!!! Ще виникло питання по водяному пожежогасінню. Сигналізація повинна приводити в дію водяне пожежогасіння в камерах т-рів та кабельному півповерсі. Чи треба ставити в приміщеннях, які обладнані водяним пожежогасінням по аналогії з газовим кнопки на затримку гасіння, табло з написом "виходь" і т.п. чи це актуально тільки для газового пожежогасіння?
Автор: rga
« : 27 Квітень 2015, 16:14:47  »

До того попадалися проекти де треба було подавати сигнал на включення від СПС до пристрою газового пожежогасіння, а з водяним ще не робив...   
А в чем разница, если просто сигнал?
Узнайте у тех, кто делает автоматику ВПТ, что им и куда нужно. А вообще, проработайте лучше то, что Вам уже написали:
НАПБ 05.032 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДСТАНЦИЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ. п.4.1.1 Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУВП) трансформатора включает установку водяного пожаротушения(УВП) и систему ее автоматического управления (САУ).
п. 4.5.1 Для защиты трансформаторов распыленной водой следует применять дренчерные оросители типа ОПДРН-15 по ТУ 25-09.059-82.
Автор: vet111
« : 27 Квітень 2015, 15:57:03  »

В мене трансформатори по 63 МВА, ПС без постійного обслуговуючого персоналу так, що  треба ще думати як скоординувати мою установку СПС з установкою водяного АПГ, щоб СПС давала сигнал на включення АУПГ. До того попадалися проекти де треба було подавати сигнал на включення від СПС до пристрою газового пожежогасіння, а з водяним ще не робив...   
Автор: rga
« : 27 Квітень 2015, 15:53:55  »

это и есть распыленная вода (это если Баратова читать) все дело в диаметре капель.
Это понятно. Но нигде не видела о расчете таких систем. Т.е. техническая сторона. Распылители - эвольвентные и, кажется, еще есть какие-то другого типа. А как такую систему собирать, сколько воды брать?

ДБН В.2.5-56:2010 Таблиця В.2 п. 1.8
Таки, да... Мимо прошло. :)
Автор: Sanuch
« : 27 Квітень 2015, 15:49:16  »

для спринклеров или как для дренчеров
это и есть распыленная вода (это если Баратова читать) все дело в диаметре капель. Вода тонкого распыла - капли меньше 100мкм, потом обычная распыленная и т.д. рыться долго. Вот как-то так.
Автор: vet111
« : 27 Квітень 2015, 15:43:23  »

На рахунок пожежогасіння тран-рів на закритих ПС ДБН В.2.5-56:2010 Таблиця В.2 п. 1.8 Трансформатори напругою 110 кВ і вище потужністю 63 МВа і більше, встановлені в камерах закритих підстанцій глибокого введення і в закритих розподільних установках (ЗРУ) електростанцій і підстанцій обладнуються СПС та АУПГ незалежно від площі.
Автор: rga
« : 27 Квітень 2015, 13:41:16  »

К слову, ни у кого нет материалов по тушению распыленной водой (не ТРВ, а именно распыленной!)?
Перерыла все, что могла, и кроме того, что применяются эвольвентные распылители, ничего не нашла толкового. Если у кого есть более подробно об особенностях, правилах и т.п., киньте, пожалуйста.
Или этих особенностей просто нет, все как для обычной воды? Тогда, как для спринклеров или как для дренчеров?
Автор: rga
« : 27 Квітень 2015, 13:18:49  »

Тушение трансформаторов дренчерной системой прописано нормами, ничего крамольного здесь нет.
Я всегда считала, что те трансформаторы, которые нужно тушить, они наружные. А там спринклера не повесишь, поэтому и дренчера применяют.
Бывают такие вот мощные трансформаторы, которые попадают под тушение, в закрытых помещениях?
Автор: Sanuch
« : 27 Квітень 2015, 12:54:26  »

пожежна сигналізація також приводить в дію водяне пожежогасіння в камерах трансформаторів
Если у вас тушение, вопрос, на основании какого норматива работаете. Если по НАПБ по энергетике (разработанные "Энергоперспективой"), то запуск пожаротушения осуществляется от газовой и(или)  дифференциальной защиты трансформатора.
А это как? Дренчера?  =-0
Тушение трансформаторов дренчерной системой прописано нормами, ничего крамольного здесь нет.
НАПБ 05.032 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДСТАНЦИЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ. п.4.1.1 Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУВП) трансформатора включает установку водяного пожаротушения(УВП) и систему ее автоматического управления (САУ).
п. 4.5.1 Для защиты трансформаторов распыленной водой следует применять дренчерные оросители типа ОПДРН-15 по ТУ 25-09.059-82.
Автор: rga
« : 27 Квітень 2015, 11:56:08  »

З недоліків:
У линейных есть еще один интересный нюанс, минимальная дистанция. Т.е. размер помещения должен быть больше этой дистанции. Если разница в 1-2 метра, эффективность датчика сомнительна.

пожежна сигналізація також приводить в дію водяне пожежогасіння
А это как? Дренчера?  =-0
Автор: Sanuch
« : 27 Квітень 2015, 09:44:46  »

в приміщенні є кран балка, рух якої може призводити до хибних спрацювань сигналізації (пожежна сигналізація також приводить в дію водяне пожежогасіння в камерах трансформаторів)
Кран балка в камере трансформаторов может работать только во время регламентных работ, на это время процедурно можно и  установку перевести на ручной пуск. Когда работает кран, там есть люди и место под присмотром, это задача эксплуатации, просто укажите на эту необходимость заказчику. Все решаемо в данном случае. Для любого извещателя в данной ситуации проблема с обслуживанием, но передатчик и приемник линейного извещателя размещены на стенах, и добраться легче и обслуживать проще, на перекрытии ни каких работ.
Автор: vet111
« : 27 Квітень 2015, 09:24:39  »

Лінійні димові сповіщувачі вже розглядав:) Зідзвонювався з виробником цих сповіщувачів...З недоліків: на кожен лінійний сповіщувач треба вести окремий шлейф, в приміщенні є кран балка, рух якої може призводити до хибних спрацювань сигналізації (пожежна сигналізація також приводить в дію водяне пожежогасіння в камерах трансформаторів), також зберігається проблема обслуговування як і для всіх сповіщувачів...
Автор: Sanuch
« : 25 Квітень 2015, 09:10:05  »

рассмотрите линейные дымовые для помещений высотою более 11м. в 2 яруса таблица 6.4 ДБН В.2.5-56