Автор: vet111
« : 14 Травень 2015, 13:33:13 »Дякую!!!
До того попадалися проекти де треба було подавати сигнал на включення від СПС до пристрою газового пожежогасіння, а з водяним ще не робив...А в чем разница, если просто сигнал?
НАПБ 05.032 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДСТАНЦИЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ. п.4.1.1 Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУВП) трансформатора включает установку водяного пожаротушения(УВП) и систему ее автоматического управления (САУ).
п. 4.5.1 Для защиты трансформаторов распыленной водой следует применять дренчерные оросители типа ОПДРН-15 по ТУ 25-09.059-82.
это и есть распыленная вода (это если Баратова читать) все дело в диаметре капель.Это понятно. Но нигде не видела о расчете таких систем. Т.е. техническая сторона. Распылители - эвольвентные и, кажется, еще есть какие-то другого типа. А как такую систему собирать, сколько воды брать?
ДБН В.2.5-56:2010 Таблиця В.2 п. 1.8Таки, да... Мимо прошло.
для спринклеров или как для дренчеровэто и есть распыленная вода (это если Баратова читать) все дело в диаметре капель. Вода тонкого распыла - капли меньше 100мкм, потом обычная распыленная и т.д. рыться долго. Вот как-то так.
Тушение трансформаторов дренчерной системой прописано нормами, ничего крамольного здесь нет.Я всегда считала, что те трансформаторы, которые нужно тушить, они наружные. А там спринклера не повесишь, поэтому и дренчера применяют.
пожежна сигналізація також приводить в дію водяне пожежогасіння в камерах трансформаторівЕсли у вас тушение, вопрос, на основании какого норматива работаете. Если по НАПБ по энергетике (разработанные "Энергоперспективой"), то запуск пожаротушения осуществляется от газовой и(или) дифференциальной защиты трансформатора.
А это как? Дренчера?Тушение трансформаторов дренчерной системой прописано нормами, ничего крамольного здесь нет.
З недоліків:У линейных есть еще один интересный нюанс, минимальная дистанция. Т.е. размер помещения должен быть больше этой дистанции. Если разница в 1-2 метра, эффективность датчика сомнительна.
пожежна сигналізація також приводить в дію водяне пожежогасінняА это как? Дренчера?
в приміщенні є кран балка, рух якої може призводити до хибних спрацювань сигналізації (пожежна сигналізація також приводить в дію водяне пожежогасіння в камерах трансформаторів)Кран балка в камере трансформаторов может работать только во время регламентных работ, на это время процедурно можно и установку перевести на ручной пуск. Когда работает кран, там есть люди и место под присмотром, это задача эксплуатации, просто укажите на эту необходимость заказчику. Все решаемо в данном случае. Для любого извещателя в данной ситуации проблема с обслуживанием, но передатчик и приемник линейного извещателя размещены на стенах, и добраться легче и обслуживать проще, на перекрытии ни каких работ.