Приветствую Вас форумчане

!
Все Ваши доводы и мнения я внимательно просмотрел и прочитал.
Мне кажется Вы сильно отошли от главного вопроса темы:
- "Почему допустимый длительный ток для "двойной" шины 80х6=1630А, а для "двойной" шины 60х8=1680А?
Согласно ПУЭ (изд. 6) п. 1.3.23. в таблице 1.3.31 (по моему личному мнению ссылка в этом пункте на таблицу 1.3.33
ОШИБОЧНА) указаны длительно допустимые токи для шин расположенных "на ребро" (при отсутствии понижающего коэффициента).
Исходя из выше изложенного еще раз задаю свой вопрос (прошу у всех Вас прощения за пафос).
Почему допустимый длительный ток для "двойной" шины 80х6 (1630А)
меньше допустимого длительного тока "двойной" шины 60х8 (1680А), а в тоже время допустимый длительный ток для "одинарной" шины 80х6 (1150А)
больше допустимого длительного тока "одинарной" шины 60х8 (1025А)?
Допустимые длительные токи взяты из ПУЭ (изд. 6) табл. 1.3.31
Специально для SKlim - " это как?"
- а вот так, из курса теоретических основ электротехники еще техникума помню, что ток протекает по поверхности проводника и из-за этого ( опять же по моему личному мнению) допустимый длительный ток для "одинарной шины" 80х6 периметром 172мм больше допустимого длительного тока для "одинарной шины" 60х8 периметром 136мм.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за Ваши доводы и высказывания!!!
P.S. Жду продолжения обсуждения моей темы, т.к. лично я (еще раз простите за пафос) в ней не разобрался.