Так что все эти разговоры о радиаторах форме зубов и тд это все "утки"
Наша компания поставляет как раз те самые зажимы SLIP на многие энергетические компании Украины, и в частности большой покупатель "слипов" по восточному региону компания ДТЭК проводила сравнение по переходному сопротивлению, где они показали гораздо лучший результат по переходному сопротивлению. Сопротивление зажимов SLIP составило 50мОМ, а Сикамовских TTD-шек порядка 85мОМ. И это Вам не разница в 3-5мОМ, а существенная разница в экономическом эффекте для громадных энергетических компаний. Могу добавить графики сравнений если кто не верит или сомневается.
Однозначно герметичные зажимы гораздо надежнее сохраняют контакт на протяжении срока службы. Я думаю это очевидно.
Оба типа зажимов прошли испытания на EN 50483!!

Просто в силу своей конструкции происходили их по разной методике. Ну и совершенно неправильно и некорректно утверждать, что герметичный вот однозначно лучше только из-за того, что на уровне подсознания мы считаем, что туда вода не проникает и это класс!! Нет!! Просто герметичный в принципе не может работать нормально если в нем вода внутри находится и тем более он становится опасен для обслуживающего его персонала. Насколько я знаю, там болт совсем не заизолирован внутри корпуса и если вода внутрь зажима герметичного попадает подумайте что с монтажником будет! А в SLIP попадание воды вовнутрь совсем не критично для работоспособности его, влага быстро устраняется благодаря конструкции и самое главное за гайку (болт) можно смело взяться вверху даже если вода в зажиме есть! А в герметичном монтажнику надо смотреть предварительно не поврежден ли зажим

А если добавить что девизом многих энергопоставлющих компаний есть безопасность сотрудников, то "популярность слипов" можно считать доказанной