Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Травень 2013, 12:16:20  »

Lancer, никто не спорит, что с автоматом лучше. Но лучше на бумаге. В жизни возникает масса "нюансов".
В Киевэнерго был прецедент, когда в работающем ТП-10/0,4 кВ свинтили Вводные автоматы (!!!) и поставили на их место куски шин.
А потребители практически ничего не заметили. Вот после этого РЭСы и стали отказываться от секционных автоматов.
Автор: Сугор
« : 15 Травень 2013, 12:05:01  »

А если не обесточить рабочую секцию - будет дуга между контактами разъединителя.
Lancer, почему? откуда появится дуга? неработающая секция обесточена и к ней не подключены потребители. Дуга будет когда будут подключаться отходящие КЛ
Автор: Lancer
« : 15 Травень 2013, 11:06:52  »

и все равно получается, чо мы коммутируем цепи под нагрузкой. Если обесточить и рабочую секцию - тогда, можно. А если не обесточить рабочую секцию - будет дуга между контактами разъединителя.
Автор: Сугор
« : 15 Травень 2013, 10:38:20  »

И чтобы включить разъединитель, нужно сначала обесточить работающую секцию.
Lancer, зачем? Отключите вводной автомат и потребителей от неработающей секции и включайте секционный разъеденитель
Автор: Lancer
« : 15 Травень 2013, 08:43:59  »

Так в том то и дело, что в этой панели ЩО (1313) нет секционного выключателя - только разъединитель. И чтобы включить разъединитель, нужно сначала обесточить работающую секцию.
Автор: Сугор
« : 14 Травень 2013, 21:37:33  »

А если поломка серьезная?
Lancer, а какая разница? включили на время ремонта, выключили после ремонта. И не обязательно оперировать секционником в РУ-0,4, он включается только при ремонте (замене) трансформатора, если авария на стороне ВВ, то переключают секционник в РУ-10(6)кВ, правда здесь нужны оперативные права
Автор: Lancer
« : 14 Травень 2013, 20:59:36  »

Ну это если восстановление пропавшего ввода занимает немного времени, то, наверно, можно не переводить питание обесточеной секции на второй (оставшийся в работе) ввод. А если поломка серьезная?
Автор: Сугор
« : 14 Травень 2013, 19:27:12  »

Чтобы рабочую секцию оставить под нагрузкой и не доставлять неудобства/убытки потребителям этой секции, я думаю.
Lancer, так она и останется под нагрузкой, без нагрузки будет подключаться только неработающая секция. В принципе, эта схема используется не один десяток лет, а секционник не каждый день включают...
Автор: *Андрей*
« : 14 Травень 2013, 17:22:37  »

Выключателем нагрузки - можно коммутировать
не можно, а допускается :)
Автор: Lancer
« : 14 Травень 2013, 15:58:40  »

а зачем комутировать под нагрузкой? одна секция отключена, приезжает бригада отключает вводной автомат и отходящие линии, включает разъеденитель и после этого включает отходящие линии. Кстати на отходящих линиях стоят рубильники...

Чтобы рабочую секцию оставить под нагрузкой и не доставлять неудобства/убытки потребителям этой секции, я думаю.
Автор: Lancer
« : 14 Травень 2013, 15:56:45  »

Звідки такі дані ? Це мережі 0,4 кВ а не 6-10 кВ . Вимикачами навантаження в мережах 0,4 кВ можна комутувати номінальні струми .


Выключателем нагрузки - можно коммутировать. Разъединителем - нет. В данном случае установлен именно разъединитель.
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Травень 2013, 12:21:50  »

Мне в свое время начальник одного района Киевэнерго потребовал заменить панель с автоматом на панель с разъединителем мотивируя именно тем, что его снимут.
Поэтому все нормально. Рабочая схема.
Автор: Сугор
« : 13 Травень 2013, 23:04:29  »

Нет по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
а зачем комутировать под нагрузкой? одна секция отключена, приезжает бригада отключает вводной автомат и отходящие линии, включает разъеденитель и после этого включает отходящие линии. Кстати на отходящих линиях стоят рубильники...
Автор: Roman3R
« : 13 Травень 2013, 22:27:26  »

он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой
по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
Звідки такі дані ? Це мережі 0,4 кВ а не 6-10 кВ . Вимикачами навантаження в мережах 0,4 кВ можна комутувати номінальні струми .
Автор: Lancer
« : 13 Травень 2013, 21:46:08  »

По-моему, этот мастер знает, о чем говорит ) Шутка.

А если кто-то из молодых или по пьяни попробует включить разъединитель при работающей секции? Пусть уже лучше стырят.