Автор: yuli
« : 20 Лютий 2013, 21:37:26 »спасибо. я значит правильно Вас поняла 

проектом визначити режим роботи нейтралі силових трансформаторів Т1 та Т2 на ПС 110/10 кВ Стріла та ПС 35/10 кВ Вороньків за умови паралельної роботи генераторів з ОЕС Українизаземлением или разземлением нейтрали ТР 110 кВ добиваются определенных значений токов КЗ на землю (токов нулевой последовательности) для выполнения чувствительности защит. В Вашем случае трансформаторы 110/10 кВ имеют соединение обмоток звезда-треугольник. Замыкание на землю на стороне низкого напряжения не вызывает токов нулевой последовательности на стороне высокого напряжения, даже при условии подпитки генерацией. Соответственно режим работы сети 110 кВ, после ввода в работу вашего генератора 0,4 кВ, не изменится. По стороне 35 и 10 кВ скорее всего от Вас хотят проверки (расчетов) емкостных токов замыкания на землю с учетом подпитки генерацией и
Возможно, вопрос стоит оставить нейтраль изолированой или заземлить через реактор
Сети 35 кВ работают с изолированной нейтралью
на ПС 110/10 кВ Стріла
та ПС 35/10 кВ Вороньківтут