Автор: yuli
« : 20 Лютий 2013, 21:37:26  »

спасибо. я значит правильно Вас поняла :)
Автор: inspektorpo
« : 20 Лютий 2013, 21:17:39  »

Вы строите новые КЛ 10 кВ и собственное ТП? Если так, тогда Вам нужно рассчитать емкостный ток в сети 10 кВ и сравнить его с значениями в ПТЭЭСиС, соответственно если полученное значение будет больше нормы - нужна компенсация. По идее где то так. Уточню - я не проектировщик.
Автор: yuli
« : 20 Лютий 2013, 16:53:29  »

это мне нужно узнать в Облэнерго значения емкостного тока на подстанциях на момент проектирования и посчитать этот емкостной ток. после подключения наших проектируемых линий? и по результату уже будет видно останеться ли изолированная нейтрали или надо ректоры добавлять? правильно я поняла?
Автор: yuli
« : 20 Лютий 2013, 16:36:39  »

да, это когенерация. просто я уже делала такой проект раньше и прошла и экспертизу на стадии П, и техрешение было получено на стадии Р....и ничего подобного раньше не было. а это точно такой же объект только на другой площадке и вот в техусловиях написали аткой пункт. мне он не понятен.
Автор: inspektorpo
« : 20 Лютий 2013, 15:07:40  »

yuli, честно говоря не пойму зачем
проектом визначити режим роботи нейтралі силових трансформаторів Т1 та Т2 на ПС 110/10 кВ Стріла та ПС 35/10 кВ Вороньків за умови паралельної роботи генераторів з ОЕС України
заземлением или разземлением нейтрали ТР 110 кВ добиваются определенных значений токов КЗ на землю (токов нулевой последовательности) для выполнения чувствительности защит. В Вашем случае трансформаторы 110/10 кВ имеют соединение обмоток звезда-треугольник. Замыкание на землю на стороне низкого напряжения не вызывает токов нулевой последовательности на  стороне высокого напряжения, даже при условии подпитки генерацией. Соответственно режим работы сети 110 кВ, после ввода в работу вашего генератора 0,4 кВ, не изменится. По стороне 35 и 10 кВ скорее всего от Вас хотят проверки (расчетов) емкостных токов замыкания на землю с учетом подпитки генерацией и
Возможно, вопрос стоит оставить нейтраль изолированой или заземлить через реактор
Автор: inspektorpo
« : 20 Лютий 2013, 05:51:47  »

yuli, это когенерация?
Автор: yuli
« : 19 Лютий 2013, 21:43:17  »

ну данные для расчета можно взять вгенератор Облэнерго, просто надо понимать. какие брать данные. нет мы проектируем генератор. который передает э/э в линию 10 кВ через КТП 0,4/10
Автор: inspektorpo
« : 19 Лютий 2013, 20:33:39  »

shtuch1, та не,   энергокомпания денег хочет. На сколько я "приблизтельно" понимаю, не зная где на каких ПС 110 кВ какие Т-р работают с заземленной нейтралью, какие нет, то есть не зная условий  работы сети 110 кВ, а она обычно работает с перетоками,  этого не сделать.
Автор: shtuch1
« : 19 Лютий 2013, 20:25:15  »

Узнайте у автора, что имелось ввиду. Такое требование не встречал. Вы проектируете электростанцию?
Возможно, вопрос стоит оставить нейтраль изолированой или заземлить через реактор.
Автор: yuli
« : 19 Лютий 2013, 19:16:46  »

нет, на ПС 110/10 свои Т1 и Т2, а на 35/10 свои Т1 и Т2
Автор: f4nt0m
« : 19 Лютий 2013, 18:34:24  »

yuli, T1 - имеется ввиду трансформатор 110/10, а Т2 - 35/10, правильно я понимаю?
Автор: yuli
« : 19 Лютий 2013, 18:21:00  »

генераторы 0,4 кВ через трансформатор 0,4/10 кВ передают электроэнергию в линии 10 кВ, которые в свою очередь отходят от выше указанных подстанций 110/10 и 35/10 кВ. что надо посчитать и как определить этот режим?
Автор: yuli
« : 19 Лютий 2013, 18:15:57  »

честно говоря. пока не поняла. как мне посчитать токи однофазного кз в сетях 110 кВ. и как бы в чем заключаеться выполнение этого пункта технических условий. какой должен быть расчет и вывод после этого расчета?
Автор: inspektorpo
« : 19 Лютий 2013, 17:48:10  »

sashkoMTM, а я про шо.
Автор: sashkoMTM
« : 19 Лютий 2013, 17:01:53  »

Сети 35 кВ работают с изолированной нейтралью
на ПС 110/10 кВ Стріла


та ПС 35/10 кВ Вороньків
тут  ???