Автор: Slavko
« : 26 Жовтень 2012, 15:30:57 »Каюсь, категорию Д не увидел сразу.) Если в экспликации стоит Д, тогда согласен.
Но по букве законаПо букве закона - помещения категории Д и Г. И в тех, и в других некоторое количество упаковки присутствовать может, в каких - см.расчеты.
И гореть там нечемуВ принципе да. Но по букве закона, не ставить в таких помещениях датчики можно только в случае, если все в не горючей упаковке.
Рассмешили весь отдел!!!!!А он что, тоже всего этого не знает?
Начальник присутствует!
девчонки делают в спальных корпусах им повезло, есть образец. А вот на мою долю выпала столовая на 240 чел.А начальник у Вас есть? Чем он занимается?
.... А вот на мою долю выпала столовая на 240 чел.....На кухню по хорошему автоматическое пожаротушение светит
В рыбном и мясном цехе, извещатели не ставлюВы погорячились.
Как с ВУОС быть не знаюДСТУ-Н СENTS 54-14 п.А.5.3.8 почитайте, обратите внимание на подпункт е, f
делать шлейфы на 5 помещенийДСТУ-Н СENTS 54-14 п.А.6.3.2 подпункт б