Автор: Sergey U.
« : 21 Травень 2010, 18:01:48  »

п.п. 1.7.93 ПУЭ: "На концах воздушных линий электропередачи как с  неизолированными, так и с самонесущими изолированными проводами либо ответвлений от них длиной более 200 м следует выполнить повторные заземления РЕЫ (РЕ)-проводника со значением сопротивления согласно п.п. 1.7.95..." "Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно для того же напряжения (см. также п.п.1.7.96)"
Автор: Yurik
« : 21 Травень 2010, 14:21:17  »

Нужно просто ящик заземлить или сделать контур повторного заземления? Если просто заземлить то можно к контуру заземления опоры.
Автор: designer
« : 21 Травень 2010, 14:12:43  »

Проектируется линия 0,4 кВ СИПом. В конце линии на опоре устанавливается ящик, который нужно заземлить. Вопрос как? Кидать отдельный контур? Или к заземлителю опоры? Или ещё есть варианты?
Автор: Nazarinjo
« : 29 Квітень 2010, 15:00:55  »

Програма по розрахунку заземлення ПС вище 1 кВ, підскажіть будь-ласка, де можна взяти, дякую!
Автор: boss
« : 30 Березень 2010, 18:39:20  »

Цитата: erika24
где взять

Ждать выхода из печати. А там, может кто и поделится.


гг...им уже давно поделились
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=838


Упс....не заметил дат  :-[
Автор: Electrician
« : 30 Березень 2010, 17:13:17  »

boss,
Цитата: boss
гг...им уже давно поделились
гы-гы здесь не смешно  :) - Виктор, говорил о возможности поделится 01 Августа 2008, а файл (на который ссылка) появился в архиве 13 Января 2010
Автор: boss
« : 30 Березень 2010, 16:40:12  »

Цитата: erika24
где взять

Ждать выхода из печати. А там, может кто и поделится.


гг...им уже давно поделились
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=838
Автор: Андрійка
« : 30 Березень 2010, 15:33:10  »

спасибо большое
Автор: Roman3R
« : 30 Березень 2010, 15:17:45  »

Цитата: Андрійка
Интересует толщины и тип горизонтальных, вертикальный заземлителей, соеденяющих проводников (спуск с кровли) молниеприемная сетка, габариты ячейки сетки..
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 табл.7 , 9 , 14 .
Автор: Андрійка
« : 30 Березень 2010, 14:08:18  »

добрый день, у кого-нибудь есть заземление и молниезащита тп 10/0.4 кВ согласно нового ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ???
Может кто сталкивался, так хоть на словах рассказать...и ткнуть носом в ДСТУ (ПУЭ) :)
Интересует толщины и тип горизонтальных, вертикальный заземлителей, соеденяющих проводников (спуск с кровли) молниеприемная сетка, габариты ячейки сетки..
Автор: александр555
« : 06 Вересень 2008, 17:26:02  »

Может не туда пишу, извините!! Подскажите сколько должно быть сопротивления для здания, в котором не нужна молниезащита, а только защита от статики и рабочие заземление. В ПУЭ нашел, что для тп 4 ома, для статики (по РД) 100 Ом, а для рабочего заземления?? Неужели надо учитывать ток кз, потому что в ПУЭ гл. 1.7  по этому вопросу говорят лишь о времени отключения, а, сколько должно быть заземлении, не понятно?? Или плохо смотрел!! Даже для молниезащиты, все более или менее понятно, там  вроде 3 заземлителя по 3 метра и это нормально, или идет импульсное сопротивление(кстати, подскажите, как его считать).
Автор: Евген Коч
« : 26 Серпень 2008, 10:39:51  »

А новоиспеченный ДСТУ по молниезащите, якобы, соответствует стандарту МЭК IEC62305 "Lightning protection"!
Два года назад его представил на международной конференции по молниезащите "ICLP-2006", проходившей в г.Каназава (Япония), председатель комитета ТК81 "Молниезащита" профессор из Бельгии г-н Христиан Букенье. Аглочитающие пользователи могут ознакомиться с текстом доклада на:
http://www.iclp-centre.org/pdf/Bouquegneau-Invited%20Lecture.pdf
Это прекрасная возможность самому оценить степень "соответствия". Два года назад об этой норме была публикация, кажется, в "Электропанораме". На "ICLP-2008", прошедшей в июне в г. Уппсала (Швеция), специалистами из разных стран уже было представлено несколько докладов, показывающих практические случаи применения этой нормы. Нужно и нам крепко приниматься за освоение последних технических достижений. А то мы уже в ВТО, не отстать бы от иноземных проектировщиков и монтажников!  :)
Автор: zem
« : 02 Серпень 2008, 14:44:36  »

Что нового будет в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 по молниезащите?
Автор: Виктор
« : 01 Серпень 2008, 21:15:41  »

Цитата: erika24
где взять
Ждать выхода из печати. А там, может кто и поделится.
Автор: erika24
« : 01 Серпень 2008, 08:51:41  »

где взять