Автор: mental
« : 07 Червень 2012, 17:06:37  »

мда, придется увеличивать сечение кабеля? J)
Автор: Yurik
« : 07 Червень 2012, 16:39:07  »

mental, да вроде 2-х жильных не бывает, как и на сечение 16 квадратов (в инете есть конечно, но не факт, что купят)
Автор: mental
« : 07 Червень 2012, 16:33:48  »

не могу найти муфту для двухжильного кабеля. Или брать для 3-х жильного, лишний "палец" перчатки запаяется?
Автор: Yurik
« : 07 Червень 2012, 15:27:50  »

mental, самые недорогие и самые распространенные муфты, есть зарубежные аналоги. А так муфта выбирается под сечение, кол-во жил и внутренняя/наружная установка
Автор: mental
« : 07 Червень 2012, 15:20:43  »

Изоляция кабеля не герметична
Понял, а какая муфта принимается для АВВГ?
Автор: Yurik
« : 07 Червень 2012, 15:15:10  »

mental, кабель разделываете при переходе на провода? Изоляция кабеля не герметична, все это на открытом воздухе.
Автор: mental
« : 07 Червень 2012, 14:53:27  »

Что в землю закапываете
АВВГ2х1 закапываю, в предыдущем посте упустил букву А :).
а муфта?
Для АВВГ нужна муфта? Какая?
P.S. Для ясности. Ситуация такая: "фонарный" провод и PEN нужно "спустить" под земли и подвести к прожекторным мачтам. Кабель АВВГ2х16 кидаю на столб, далее кабельной линией веду к прожекторным мачтам; "фонарную" фазу подключаю к ОПН.
Автор: Yurik
« : 07 Червень 2012, 12:54:25  »

туда-же присоединить кабель КЛ
а муфта?
То есть просто плашечным зажимом присоединить изолированый провод ВВГ1х16 с АС, второй конец на верхний контакт ОНП
дя, хотя можно и алюминиевый провод или кабель вместо меди. Что в землю закапываете?
Автор: nocibur
« : 07 Червень 2012, 12:51:03  »

не знаю правильно ли это или нет, но я бы сделал как в первом варианте, обычный хомут + уголок, на ОПН подвел бы АС а от ОПН уже кабель бы делал.
Во втором варианте поз.6 все равно прийдется крепить на какой-нибудь уголок или что-то подобное.
Автор: mental
« : 07 Червень 2012, 12:33:22  »

То есть просто плашечным зажимом присоединить изолированый провод ВВГ1х16 с АС, второй конец на верхний контакт ОНП и туда-же присоединить кабель КЛ? Расстояние выдержать 0,05 м или можно не выдерживать, ВВГ ведь.
Есть ещё такой вариант (во вложении)
Автор: Yurik
« : 07 Червень 2012, 12:20:43  »

mental, так еще проще: заказываешь уголок с 1 отверстием и хомут
Автор: mental
« : 07 Червень 2012, 11:58:27  »

Нашел вот такую картинку, нужно будет придумать свой кронштейн. Растояния из ПУЭ подойдут?
Автор: mental
« : 07 Червень 2012, 10:35:42  »

Автор: mental
« : 07 Червень 2012, 10:27:37  »

3.407.1-136.1 Выпуск 1. ЖБ опоры 0,38кВ. Материалы для проектирования
стр. 61-62.
Насколько я помню, там кронштейн для разрядников, а я хочу ставить ОПН, они опорного типа.
Автор: Yurik
« : 07 Червень 2012, 10:11:24  »

mental, тогда типовой 3.407.1-136, точнее 3.407.1-136.23.00, кронштейн Р3