Автор: BookWar
« : 23 Травень 2012, 16:16:32 »Мартышка к старости слаба глазами стала... 

ПУЭ-2009Это не ПУЭ.
3.5.1. Питание электродвигателей пожарных насосов, систем противодымной
защиты, пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения о пожаре должно
предусматриваться отдельными линиями от ТП, ГРЩ или ВРУ.
Есть в местном архиве
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
в комментах есть ссылка на украиноязычный вариант
Ага, обновили и дополнили. У меня только 1,2 и 6 разделы.
Может, выложите?
Это не новый норматив, а собранные вместе украинские изменения и дополнения к ПУЭ-86.То, о чем Вы говорите, вообще-то, 2006 года. Или уже обновили?
Есть такой зверь.ПУЭ-2009Что за зверь такой? Или это - Россия?
ПУЭ-2009Что за зверь такой? Или это - Россия?
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009Для технически не сложных объектов достаточно отдельного автоматического выключателя.
п. 6.8.2 "Основне джерело електроживлення".
"......................
Основне джерело електроживлення системи пожежної сигналізації повинно бути забезпечено відповідним окремим пристроєм захисту, встановленим якомога ближче до місця вводу мережі електроживлення в будівлю.
Для запобігання несанкціонованому вимкненню основного джерела електроживлення треба вжити запобіжних заходів (наприклад, розмістити табличку або обмежити доступ).
У разі використовування кількох джерел електроживлення, кожне з них повинно відповідати цим вимогам."