Повідомлення в цій темі

Автор: devchonka
« : 17 Березень 2012, 21:48:14  »

Bobertigra, видимый разрыв в 0,4кВ не нужен (ПУЭ), только для 10 и выше
Автор: Bobertigra
« : 17 Березень 2012, 21:00:17  »

Выключатель в смысле рубильник, для отключения щитка (видимый разрыв)
Автор: devchonka
« : 17 Березень 2012, 20:54:37  »

слушай, а выключатель+дифавтомат, или просто так некорректно прозвучало? одного дифа за-глаза хватит  ::)
Автор: devchonka
« : 17 Березень 2012, 20:52:59  »

Bobertigra:thumbsup:, но я бы выбрала 0,01мА :(  (прошу прощения, ребят, я говорю по нормам РФ, все ваши я  не так хорошо знаю  :)) для наружных установок, ведь локомотивное депо - почти что улица,    ИМХО  :)
Автор: Bobertigra
« : 17 Березень 2012, 20:42:23  »

devchonka, я выбрал щиток с выключателем, дифавтоматом на каждую розетку, т.е. каждый щиток с ограничением 16А/0,03А, а на линию из 5 таких щитков автомат 40А.
Автор: devchonka
« : 17 Березень 2012, 19:54:14  »

в найденном тобою примере есть и с переключателем для съема напряжения
но я бы поставила с персональной защитой, потому что:
розеток несколько, посчитав Ру с коэф. одновременности (спроса), возможно,  ты получишь величину, зримо превышающую нагрузочную мощность одной розетки, тогда каждая из розеток не будет защищена от КЗ  :'(
Автор: devchonka
« : 17 Березень 2012, 19:45:57  »

рубильник наверно для организации видимого разрыва

Bobertigra, ИМХО в ящике стоял рубильник+ предохранители (ранее всегда так делали из соображений экономии, автоматы РАЗРЕШАЛОСЬ ставить только в определенных случаях  :)), сейчас можно поставить только автомат  ;) :), так проще, менее габаритнее и привычнее.... я бы поставила, не раздумывая, что бы в случае замены одной из розеток (на производстве дело нередкое), не обесточить всю линию (а заодно и технологические работы во всем локомотивном депо  :))

а УЗО в Росии необходимо в опасных помещениях и для передвижных установок (ПУЭ)  ::) я бы тоже поставила на линию
Автор: Bobertigra
« : 17 Березень 2012, 19:16:31  »

Бригадир! Спасибо за участие и помощь! Войди в положение, когда занимаешься в основном жильем и офисами, попробуй сходу включится в промышленность. Не в обиду никому, я считаю что промышленное проектирование это верх профессионализма проектировщика.
Автор: Бригадир
« : 17 Березень 2012, 15:49:02  »

найдено на просторах интернетов
Ну ты даешь.
нашел готовую альтернативу
А сразу такое найти? ;)
Автор: Bobertigra
« : 17 Березень 2012, 13:20:55  »

Вот, нашел готовую альтернативу:
http://www.spamel.lviv.ua/catalog/9
Автор: Bobertigra
« : 17 Березень 2012, 13:01:13  »

Открыть не пробовал, найдено на просторах интернетов. Нужно мне установить такой же, только современный вариант, на линию поставлю узо, а вот необходимость автомата или рубильника в самом ящике пока под вопросом.
Автор: Бригадир
« : 16 Березень 2012, 18:17:13  »

Bobertigra, а открыть ты его не пробовал? По моему рубильник, ну или выключатель, там уже (сверху) есть. А надпись на корпусе соответствует его положению.
А ящик - это что-то из специализированных у моряков или железнодорожников. Он видимо сильно "IPшный" по советским меркам.
Автор: Electrician
« : 16 Березень 2012, 16:05:36  »

нужен ли рубильник
рубильник наверно для организации видимого разрыва
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2012, 13:38:50  »

Встановлення ПЗВ (УЗО) є обовязковим для мереж розеток з робочим струмом до 32 А , незалежно це виробниче приміщення чи цивільного призначення , п.2.5.2 ДБН В.2.5-27-2006 .
но там есть исключения:
Quote (selected)
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32  А є обов'язковим (див. також 2.5.3).  У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
....
- кола штепсельних розеток, в яких у процесі експлуатації очікується великий струм витоку (більше 10  мА – див.  2.5.4.1),  наприклад, кола промислових електроприймачів, комп'ютерних мереж із значною кількістю одночасно працюючих комп'ютерів тощо (див. також примітку 2).
...
Примітка  2.  У колах штепсельних розеток з великим струмом витоку у разі неможливості застосування ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом 30 мА рекомендується застосовувати ПЗВ з більшим номінальним вимикаючим диференційним струмом, наприклад, 100 мА.
Здесь ключевым словом является "ЯКЩО", на сколько я знаю сейчас весь электроинструмент выполняется с двойной изоляцией. Но в данном случае, когда речь идет о подключени передвижного оборудования, наверное, имеет смысл ставить УЗО на каждую розетку.
Также следует помнить что:
Quote (selected)
2.5.3 Застосування ПЗВ забороняється в колах, раптове вимикання яких може призвести до небезпечних наслідків (створення безпосередньої загрози життю і здоров'ю людей і тварин, виникнення вибухів та пожеж, зупинки роботи установок пожежної сигналізації тощо).
Автор: Bobertigra
« : 16 Березень 2012, 13:19:17  »

Спасибо, с УЗО разобрались, осталось выяснить нужен ли рубильник, или просто организовать магистраль 3-ф розеток с дифавтоматом в начале линии.