Автор: SinSilence
« : 04 Січень 2016, 23:06:20 »РЕ изолируют по всей длинеПо ходу мы о разном говорим. Я, лично, говорю о шине в шкафу, а вы - о проводнике.
РЕ изолируют по всей длинеПо ходу мы о разном говорим. Я, лично, говорю о шине в шкафу, а вы - о проводнике.
Зачем изолировать PE от корпусаРЕ изолируют по всей длине, чтобы кого-то по дороге не убило.
Изолируют все, что только можноБудьте добры помедленнее
...Так изолируют только N.Изолируют все, что только можно, особенно там, где есть или возможно появление потенциала. Даже если на корпусах будет потенциал, провод РЕ, соединяющий их, должен иметь нормальную изоляцию. Ничего хитрого, обыкновенная логика.
...Даже, если изолировать PE, так корпус все равно сидит на PE и при обрыве ноля сам не отключается. В чем хитрый замысел?
Когда при обрыве ноля 3-фазной сети TN-C-S полУчите на PEN и всех корпусах 100В, узнаете, что бывает при простом соединении с PEN в щитке, и чем лучше ТТ.Вопросов нет. ТТ лучше.
В TN-C-S при обрыве ноля до места разделения PEN на PE и N - на PE и N появляется опасный потенциал, из-за этого их и изолируют. Опять же, защита от коррозии.Так изолируют только N. Даже, если изолировать PE, так корпус все равно сидит на PE и при обрыве ноля сам не отключается. В чем хитрый замысел?
Почему нельзя просто соединить с PEN в щитке?Когда при обрыве ноля 3-фазной сети TN-C-S полУчите на PEN и всех корпусах 100В, узнаете, что бывает при простом соединении с PEN в щитке, и чем лучше ТТ.
без защитного проводника на корпусе компа всегда будет потенциал, равный половине входного напряжения.На корпусе автоматической стиральной машины тоже, и это не так опасно, как гораздо более неприятно, чем в компе.
В чем хитрый замысел?В TN-C-S при обрыве ноля до места разделения PEN на PE и N - на PE и N появляется опасный потенциал, из-за этого их и изолируют. Опять же, защита от коррозии.
в насосній силові включені паралельно на вводі, один PEN провід на шину РЕ, а другий (обмотали синьою ізолентою) на шину PNНиче так решение.
В конце то концов вбейте хоть один заземлитель, и поставьте УЗО.Это будет система ТТ. Почему нельзя просто соединить с PEN в щитке?
вместо того что бы проверить конденсаторы, на факт пересыхания. Так нет находим самое простое решение.Кажется в любом бп стоит емкостной фильтр, и без защитного проводника на корпусе компа всегда будет потенциал, равный половине входного напряжения.
Когда идет раздел PEN на PE и N то N тоже изолируется.Так они же соединены электрически. В чем хитрый замысел?
По-моему изолировать N надо только когда питающая линия 5-проводная.Не факт. Когда идет раздел PEN на PE и N то N тоже изолируется.
В ВРУ Вы устанавливаете 2 шины: N - на изоляторахЗачем во ВРУ? По-моему изолировать N надо только когда питающая линия 5-проводная.