Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: inspektorpo
« : 01 Лютий 2012, 18:48:29  »

Alskiy
то есть, можно (если нагрузка меньше 15А)
намагнічувального струму силових трансформаторів напругою 6 - 150 кВ
  холостого хода.
То есть не запрещено.
Автор: Alskiy
« : 01 Лютий 2012, 11:17:30  »

Допускається вимкнення та ввімкнення навантажувального струму величиною до 15 А триполюсними роз'єднувачами зовнішньої установки напругою 10 кВ і нижче.

то есть, можно (если нагрузка меньше 15А). Но перед операцией все равно желательно отключить НН автомат=)
Автор: inspektorpo
« : 27 Січень 2012, 14:26:27  »

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів п. 5.6.2.35.
Spoiler (click to show/hide)
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Січень 2012, 10:19:40  »

Мнения разделились. Поэтому предлагаю все же поискать обоснование в нормах.
Автор: sashaned
« : 27 Січень 2012, 10:12:36  »

Где это написано????
Автор: sashkoMTM
« : 26 Січень 2012, 12:55:05  »

можна під напругою
А можна з посиланням на норми?
Автор: Gallpost
« : 26 Січень 2012, 12:35:42  »

А в принципе ток трансформатора 100 кВА - на стороне 10 кВ примерно 6А
Викочувати візок з трансформатором можна під напругою, але в жодному разі не під навантаженням!!! Відключення лише неробочого ходу трансформатора.
Автор: sashaned
« : 26 Січень 2012, 09:59:43  »

ТИП КАМЕРЫ КМ1
Автор: Бригадир
« : 25 Січень 2012, 19:09:52  »

Автор: Iv_One
« : 25 Січень 2012, 17:50:40  »

  Если ставить так вопрос, то ДА можно. А тип ячейки какой??? Вообще должна стоять блокировка - замок ЗБ-1, на приводе, от таких оперативных действий персонала. А в принципе ток трансформатора 100 кВА - на стороне 10 кВ примерно 6А, так что нечего бояться. Норм не нашел  ;)
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Січень 2012, 17:40:46  »

Выкатной элемент... Я не заметил. В этом случае никакого шинного разъединителя нет. Но я сомневаюсь, что на холостом ходу можно выкатывать тележку с ТСН-ом. Тележка с вакуумником выкатывается только при отключенном вакуумнике. То есть наличествует разрыв, а тут ТСН под напряжением 10 кВ... будет дуга.
Автор: sashaned
« : 25 Січень 2012, 15:28:20  »

Люди мы отошли от темы у нас выкатной элемент,,,,,
Автор: Бригадир
« : 25 Січень 2012, 15:16:19  »

Андрюха РЗА,
ЕГО МОЖНО ОТКЛЮЧАТЬ РАЗЬЕДИНИТЕЛЕМ (при холостом ходу)
Автор: Бригадир
« : 25 Січень 2012, 15:15:12  »

Выключаешь шинный разъединитель, заземляешь предохранители и выкатывай.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Січень 2012, 15:12:17  »

А дуга тебя не пугает?
Разъединителем нельзя оперировать под напряжением. Для этого нужен ВН!
Поэтому - Исключено!