Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 26 Грудень 2014, 10:34:45  »

 Roman3R, я  і не поширюю. В своєму посту №12 я як раз і посилався на ПУЭ-2014  п.2.1.57 - 400мм. Але якщо аналогічно в розділі 2.3 при зближенні електричних кабелів з газопроводом, необхідно виконувати захист кабелю ст. трубою і витримувати відстань при цьому в 250мм, то в даному випадку фізика і умови не стали іншими, такий же електричний кабель, такі самі умові електромонтажу кабелю і умови обслуговування газової труби і можлівість механічних ушкоджень, як і в випадку зідно розділу 2.3. Переріз струмопровідної жили став меншим? А яким це боком впливає на монтаж і умови експлуатації, що в даному випадку підвищуется рівень захищенності?
Автор: Roman3R
« : 26 Грудень 2014, 09:13:47  »

п.2.3.63
то логічно міркуючи виходить, що кабель все рівно повинен прокладуватися на відстані від газопроводу не менш ніж на 250 мм.
ПУЕ .
2.3.1. Ця rлава Правил не поширюеться на внутрішні кабельні мережі житлових і rромадських будинків, на КЛ спеціальних електроустановок та на кабельні електропроводки напруrою до 1кВ з фазним перерізом жил кабелю до 16 мм2 кожна .
Автор: grossel
« : 26 Грудень 2014, 08:39:13  »

 Roman3R, якщо розлядати під кутом вимог ПУЭ-2014 п.2.3.97 3). "Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и различными трубопроводами и газопроводами должно быть не менее приведеного в 2.3.63. При меньших расстояниях сближения, а также на пересечениях с трубопроводами, кабели необходимо защищать от механических повреждений трубами или кожухами достаточной механической прочности на всем протяжении..
п.2.3.63 "...при монтаже в защитной трубе "0,25 м - при прокладывании кабелей напряжением до 35 кВ в трубах;", то логічно міркуючи виходить, що кабель все рівно повинен прокладуватися на відстані від газопроводу не менш ніж на 250 мм.
Автор: rga
« : 25 Грудень 2014, 15:35:40  »

На фотографии проложен кабель для видеонаблюдения. Или его тоже нельзя так прокладывать?
Вообще-то, ПУЭ говорит о том, что в случае более близкой прокладки, кабель нужно защищать. Т.е. эти расстояния - в целях работоспособности кабеля.
Не очень понимаю, чем опасна газовая труба для кабеля?..
Тогда, если кабель от видеокамеры, и на выполнении норм никто не настаивает, и если что вдруг с трубой и кабель повредится, то может, и ну его? Отомрет одна камера и что? Поменяют кабель. Если иначе протянуть нельзя или очень дорого, а заказчик с последствиями согласен?
Если кабель более жизненно серьезный, то стоит его беречь и выполнять все нормы.
Автор: Roman3R
« : 25 Грудень 2014, 15:27:19  »

кабель менее 16 мм.кв. будет проложен по стене скрыто - под слоем негорючего утеплителя, покрытого, к тому же, слоем штукатурки
ПУЭ-2014  п.2.1.57 - 400мм
grossel,  ви даєте посилання на пункт ПУЕ підрозділу "Відкриті електропроводки усередині приміщень"
Відповідно до п.2.1.4 ПУЕ , прокладання під штукатуркою відноситься до прихованої електропроводки .
В главі 2.1 ПУЕ відсутні вимоги по відстаннях до інших комунікацій при прихованій електропроводці , можна зробити висновок що такі відстанні не нормуються .
Автор: grossel
« : 25 Грудень 2014, 13:52:02  »

ПУЭ-2014  п.2.1.57 - 400мм
Автор: ejen
« : 25 Грудень 2014, 12:52:05  »

Если кабель менее 16 мм.кв. будет проложен по стене скрыто - под слоем негорючего утеплителя, покрытого, к тому же, слоем штукатурки? А газопровод по стене открыто. Не нахожу в ПУЭ норм для такой ситуации
Автор: CC19
« : 08 Грудень 2014, 13:09:44  »

этот кабель не попадает под гл.2.3, так как его сечение меньше 16мм кв., так что п.2.1.57 - 400мм
Автор: grossel
« : 08 Грудень 2014, 12:06:04  »

Конечно нельзя.
Если ложить кабель под слоем утеплителя, то его все равно нужно ложить в стальной трубе, тогда можно уйти вниз под окна.
Автор: andery
« : 08 Грудень 2014, 11:05:28  »

Так-как проложен на фотографии ложить нельзя.
На фотографии проложен кабель для видеонаблюдения. Или его тоже нельзя так прокладывать?
По фотографии видно, что очевидно по стене еще должен быть выполнен слой утеплителя толщиной порядка 50мм
Да, будет утеплитель, но 250мм навряд ли наберется.
Автор: grossel
« : 08 Грудень 2014, 10:50:04  »

Так-как проложен на фотографии ложить нельзя.
ПУЭ-2014 п.2.3.97 3). "Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и различными трубопроводами и газопроводами должно быть не менее приведеного в 2.3.63. При меньших расстояниях сближения, а также на пересечениях с трубопроводами, кабели необходимо защищать от механических повреждений трубами или кожухами достаточной механической прочности на всем участке пересечения (плюс по 0,5 м с каждой стороны)..
п.2.3.63 "- 1,0 м- до газопроводов низкого давления (до 0,049 МПа); "...при монтаже в защитной трубе "0,25 м - при прокладывании кабелей напряжением до 35 кВ в трубах;"
По фотографии видно, что очевидно по стене еще должен быть выполнен слой утеплителя толщиной порядка 50мм и в даном случае можно попробовать, если позволит расстояние уйти от газопровода на 0,250мм, ложить кабель под слой утеплителя в ст.трубе. Или опускаться и идти под окнами, тоже в ст. трубе и в слое утеплителя-скрыто.

Автор: andery
« : 08 Грудень 2014, 10:01:15  »

Как можно проложить кабель в случае как на фотографии?
Автор: раша
« : 09 Вересень 2011, 06:40:25  »

Все правильно дом частный газовая труба вдоль забора внутри двора -, нужно добавить кабель от щита к дополрительной пристройке ,чтоб не портить вид  единственный выход вдоль газовой трубы,но заказчик переживает о правильности исполнения.Вообще на что это влияет(наводки на газ трубы или как???)
Автор: Roman3R
« : 08 Вересень 2011, 09:50:09  »

кабель во дворе  частного дома
ДБН В.2.5-20-2001 . 4.57 Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений .
Автор: nocibur
« : 08 Вересень 2011, 09:34:44  »

п.2.3.97 ПУЕ
этот пункт же относится к "Прокладке КЛ в производственных помещениях", а в данном случае:
кабель во дворе  частного дома
или я чего-то не так понял ?