Автор: SKlim
« : 31 Травень 2011, 08:43:38 »Сдается мне выдали вам типовые техусловия, не очень читая что там написано и куда это пойдет.
УЗО на вводе торгового центра однозначно ставить нельзя. Основание - п. 2.8.14 ДНАОП 40.1-1.32-01
Что касается
УЗО на вводе торгового центра однозначно ставить нельзя. Основание - п. 2.8.14 ДНАОП 40.1-1.32-01
Quote (selected)
Запрещается установка УЗО для электроприемников, отключениеЧет я смутно себе представляю, что торговый центр будет без охранной и пожарной сигнализации.
которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (выключение противопожарной сигнализации и т.п.).
Что касается
Quote (selected)
реле захисту від імпульсних перенапруг (РН)хорошо бы выяснить что все-таки от вас хотят, ибо это название, по-моему, солянка из совершенно разных вещей. Если это разрядники класса В, то они нужны, если реле напряжения на вводе, то его я бы не ставил из тех же соображений, что и УЗО.