Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Травень 2011, 14:18:21  »

Generator
Именно! А нужно ли их защищать от перегруза? И вообще - топикстартеру: дайте чуть больше исходной информации - Мощность расчетная, количество кабелей и пр....
Автор: Generator
« : 23 Травень 2011, 13:49:35  »

А данный кабель от ТП, вообще от перегруза надобно защищать, он что питает потребители расположенные во взрывоопасной зоне (и то только при длине кабеля по зданию более 10м) ИМХО?
Автор: Сугор
« : 23 Травень 2011, 13:22:18  »

По ГОСТ 16442-80 АВВГ 4х95 выдерживает 190А в воздухе, 197 в земле. Так что 200А не получится
Dmitrik, на автоматах данного типа имеется регулировка уставок теплового реле. А по срабатыванию на т.к.з. нужно выполнять расчеты. И если линия не слишком длинная и мощность трансформатора достаточно большая, то вполне возможно, что автомат будет защищать КЛ, но в любом случае это нужно подтверждать расчетами.
Автор: Dmitrik
« : 23 Травень 2011, 13:13:18  »

По ГОСТ 16442-80 АВВГ 4х95 выдерживает 190А в воздухе, 197 в земле. Так что 200А не получится
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Травень 2011, 15:16:04  »

А почему бы не взять нормальный автомат со стандартной уставкой в 200А?
Зачем искать нечто непонятное?
Автор: uksusXIII
« : 16 Травень 2011, 15:12:24  »

e.next? ужас какой =-0 Он не защищает,а только вредит...фуфло редкое!
Автор: Dmitrik
« : 16 Травень 2011, 13:29:13  »

И помоему даже Хюндай 175 А есть
Автор: Roman3R
« : 16 Травень 2011, 12:41:25  »

что это за автомат с такой дивной уставкой в 175А?
Аско . ВА-2004/250
Автор: Сугор
« : 16 Травень 2011, 12:28:32  »

Андрюха РЗА:thumbsup:, прикинь даже внимания не обратил
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Травень 2011, 12:24:25  »

Стесняюсь спросить: А что это за автомат с такой дивной уставкой в 175А?
Автор: Сугор
« : 16 Травень 2011, 11:40:43  »

Желательно допустимый ток принимать для кабеля проложеного в воздухе.
Автор: CC19
« : 16 Травень 2011, 11:23:29  »

Сугор, ну да. Dmitrik, для этого еще надо мощность транса, соединение его обмоток и марку автомата.
Автор: Сугор
« : 16 Травень 2011, 11:00:23  »

CC19, Dmitrik, неплохо было бы проверить автомат на срабатывание на ток К.З. в конце линии
Автор: CC19
« : 16 Травень 2011, 10:15:49  »

Допустимый ток по ПУЭ - 255А, по ГОСТу - 212А. Так что, можно.