Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Захар
« : 15 Червень 2011, 10:27:45  »

На ВЛ-6/10 кВ заземляются (грозозащитное заземление) все опоры проходящии по населенной  местности и опоры на которых устанавливается оборудование (муфты, разъединители), величина заземления не более 10 Ом.
Автор: O.S.
« : 06 Квітень 2011, 18:19:04  »

Не зовсім вірна думка. Є конкретні випадки (той же п.2.5.127, абз.6, табл.2.5.29), де опір чітко нормується.

Ніхто ж цим звісно не сперечається, але коли звичайні опори 10 кВ проходять по ненаселеній місцеввості (а це переважна більшість випадків), то опір заземлення не нормується. А так звісно п. 2.5.127 ПУЕ говорить, в яких випадках нормується опір і який він має бути по величині, ви праві.
Автор: sashkoMTM
« : 29 Березень 2011, 12:32:07  »

опір такого заземлення не нормується

Не зовсім вірна думка. Є конкретні випадки (той же п.2.5.127, абз.6, табл.2.5.29), де опір чітко нормується.
Автор: O.S.
« : 29 Березень 2011, 11:29:40  »

"ПУЕ . п.2.5.127 вимагає заземлення усіх залізобетонних і металевих опор ПЛ 3-35 кВ"

Само собою, але таке заземлення відбувається так би мовити "автоматично" при встановленні опори в грунт за рахунок заземляючого випуску, і опір такого заземлення не нормується. А на підходах до підстанцій опори заземлюють через контур з нормованим опором. Я це мав на увазі.
Автор: erika24
« : 29 Березень 2011, 10:44:04  »

и еще может завалялись габаритные чертежи на КТПГ-630кВА с воздушным вводом :-
Заранее большое спасибо за участие
Автор: Roman3R
« : 29 Березень 2011, 09:26:27  »

досягається, чим же іще
Ви ще раз прочитайте свій коментар
заземлювать треба не кожну опору
в цьому ваша помилка , тому що ПУЕ . п.2.5.127 вимагає заземлення усіх залізобетонних і металевих опор ПЛ 3-35 кВ .
Автор: O.S.
« : 28 Березень 2011, 18:20:56  »

 :) Ну так а захист від грозових перенапруг в даному випадку заземленням провідних частин опор на підході до ПС і досягається, чим же іще.
Автор: Roman3R
« : 28 Березень 2011, 15:59:09  »

Ну заземлювать треба не кожну опору, а тільки ті опори, які вимагає заземлювати п. 4.2.177 ПУЕ
У п.4.2.177 мова іде не про заземлення а про ЗАХИСТ ВІД ГРОЗОВИХ ПЕРЕНАПРУГ .
Читайте  ПУЕ . п.2.5.127. На ПЛ слід заземлювати:
1) опори, які мають rрозозахисний трос або інші пристрої блискавко
захисту;
2) залізобетонні і металеві опори ПЛ 3-35 кВ;
Автор: O.S.
« : 28 Березень 2011, 15:50:12  »

Ну заземлювать треба не кожну опору, а тільки ті опори, які вимагає заземлювати п. 4.2.177 ПУЕ
Автор: Roman3R
« : 28 Березень 2011, 14:20:48  »

надо заземлять каждую опору?
Кожну опору , але в багатьох випадках достатньо буде використати лише металевий заземлюючий випуск що є на стійці СВ без додаткових заземлювачів , детальніше 3.407-150 .
Автор: erika24
« : 28 Березень 2011, 13:56:57  »

так получается надо заземлять каждую опору? :-[
Автор: sashkoMTM
« : 28 Березень 2011, 13:22:49  »

Заземлять траверсы и арматуру

можна подивитись тут    3.407.1-143
"Железобетонные опоры ВЛ 10кВ"
Выпуск 1
Автор: sashkoMTM
« : 28 Березень 2011, 13:20:06  »

яка назва теми....
хіба для ПЛ-10кВ (швидше за все, з ізольованою нейтраллю) може бути поняття "повторне заземлення"?

повторне - це ж про нульовий провідник?
чи я щось десь не дочитав?
Автор: Roman3R
« : 28 Березень 2011, 13:06:33  »

Посмотреть как можно, например, в серии 3.407-150

Він є тут http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html