Автор: Захар
« : 15 Червень 2011, 10:27:45  »

На ВЛ-6/10 кВ заземляются (грозозащитное заземление) все опоры проходящии по населенной  местности и опоры на которых устанавливается оборудование (муфты, разъединители), величина заземления не более 10 Ом.
Автор: O.S.
« : 06 Квітень 2011, 18:19:04  »

Не зовсім вірна думка. Є конкретні випадки (той же п.2.5.127, абз.6, табл.2.5.29), де опір чітко нормується.

Ніхто ж цим звісно не сперечається, але коли звичайні опори 10 кВ проходять по ненаселеній місцеввості (а це переважна більшість випадків), то опір заземлення не нормується. А так звісно п. 2.5.127 ПУЕ говорить, в яких випадках нормується опір і який він має бути по величині, ви праві.
Автор: sashkoMTM
« : 29 Березень 2011, 12:32:07  »

опір такого заземлення не нормується

Не зовсім вірна думка. Є конкретні випадки (той же п.2.5.127, абз.6, табл.2.5.29), де опір чітко нормується.
Автор: O.S.
« : 29 Березень 2011, 11:29:40  »

"ПУЕ . п.2.5.127 вимагає заземлення усіх залізобетонних і металевих опор ПЛ 3-35 кВ"

Само собою, але таке заземлення відбувається так би мовити "автоматично" при встановленні опори в грунт за рахунок заземляючого випуску, і опір такого заземлення не нормується. А на підходах до підстанцій опори заземлюють через контур з нормованим опором. Я це мав на увазі.
Автор: erika24
« : 29 Березень 2011, 10:44:04  »

и еще может завалялись габаритные чертежи на КТПГ-630кВА с воздушным вводом :-
Заранее большое спасибо за участие
Автор: Roman3R
« : 29 Березень 2011, 09:26:27  »

досягається, чим же іще
Ви ще раз прочитайте свій коментар
заземлювать треба не кожну опору
в цьому ваша помилка , тому що ПУЕ . п.2.5.127 вимагає заземлення усіх залізобетонних і металевих опор ПЛ 3-35 кВ .
Автор: O.S.
« : 28 Березень 2011, 18:20:56  »

 :) Ну так а захист від грозових перенапруг в даному випадку заземленням провідних частин опор на підході до ПС і досягається, чим же іще.
Автор: Roman3R
« : 28 Березень 2011, 15:59:09  »

Ну заземлювать треба не кожну опору, а тільки ті опори, які вимагає заземлювати п. 4.2.177 ПУЕ
У п.4.2.177 мова іде не про заземлення а про ЗАХИСТ ВІД ГРОЗОВИХ ПЕРЕНАПРУГ .
Читайте  ПУЕ . п.2.5.127. На ПЛ слід заземлювати:
1) опори, які мають rрозозахисний трос або інші пристрої блискавко
захисту;
2) залізобетонні і металеві опори ПЛ 3-35 кВ;
Автор: O.S.
« : 28 Березень 2011, 15:50:12  »

Ну заземлювать треба не кожну опору, а тільки ті опори, які вимагає заземлювати п. 4.2.177 ПУЕ
Автор: Roman3R
« : 28 Березень 2011, 14:20:48  »

надо заземлять каждую опору?
Кожну опору , але в багатьох випадках достатньо буде використати лише металевий заземлюючий випуск що є на стійці СВ без додаткових заземлювачів , детальніше 3.407-150 .
Автор: erika24
« : 28 Березень 2011, 13:56:57  »

так получается надо заземлять каждую опору? :-[
Автор: sashkoMTM
« : 28 Березень 2011, 13:22:49  »

Заземлять траверсы и арматуру

можна подивитись тут    3.407.1-143
"Железобетонные опоры ВЛ 10кВ"
Выпуск 1
Автор: sashkoMTM
« : 28 Березень 2011, 13:20:06  »

яка назва теми....
хіба для ПЛ-10кВ (швидше за все, з ізольованою нейтраллю) може бути поняття "повторне заземлення"?

повторне - це ж про нульовий провідник?
чи я щось десь не дочитав?
Автор: Roman3R
« : 28 Березень 2011, 13:06:33  »

Посмотреть как можно, например, в серии 3.407-150

Він є тут http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html