Автор: Ironnail
« : 18 Листопад 2010, 09:06:01  »

Из собственного, опыта могу сказать, что делал объект,  надо было обеспечить аварийное освещение, светильник использовались растровые и для небольших подсветок с лампами накаливания, группы аварийного освечения состояла из четырех светильников и светильников ВЫХОД 3 шт 8-ми ватных. Использовался в качестве резервного питания именно ИБП компьютерный на 1025 ВА, но из за того, что в растровых светильниках используется ПРА система выходила из строя, защита срабатывала на ИБП. Причина как раз в характере выдаваемого сигнала в сети у нас синусоидальная, а с ИБП пилообразная, в общем между ними происходил резонанс и токи быстро нарастали, что и приводило к срабатыванию защиты, думаю по такой же причине, несоответствие сигнала не разрешается использование ИБП с отопительными системами-котлами. Думаю правильнее использовать Инверторы, которые предложил "Yurik", мы же по причине того, что менять оборудование заказчик отказался, поменяли аварийное освещение на группу подсветки, где использовались лампы накаливая 15-20 вт в количестве 15 шт.  и  система работала как надо, при исчезновении электроэнергии, больше часа поддерживалось освещение. 
Автор: Yurik
« : 11 Листопад 2010, 16:29:37  »

SVET, полноценную консультацию не дам, лично их не проектировал. Принцип такой ставится инвертор и к нему подключаются аккумуляторные блоки, есть родные (дорого), есть автомобильные (но тогда проблемы с помещением). Лучше всего найти ближайших к вам представителей и их помучить.
Автор: SVET
« : 11 Листопад 2010, 16:00:36  »

Спасибо, Yurik. Хороший вариант. Каким образом они устанавливаются, есть ли в исполнении IP54?
Автор: Yurik
« : 11 Листопад 2010, 14:56:15  »

Как вариант: http://invertor.kiev.ua Мы использовали такие: http://dalet.com.ua/invertor/tripplite/tripplite.htm
Автор: SVET
« : 11 Листопад 2010, 14:43:33  »

Yurik, что это за система? Можно подробней? Заранее спасибо.
Автор: Yurik
« : 11 Листопад 2010, 14:20:05  »

SVET, тогда только система с добором аккумуляторов
Автор: SVET
« : 11 Листопад 2010, 13:59:37  »

Мощность 0,5-1 кВт.
Автор: Yurik
« : 11 Листопад 2010, 11:35:10  »

SVET, какая мощность аварийного освещения?
Может поможет: http://www.ixbt.com/power/ups-test-nov2k1-table.shtml
Автор: sbal
« : 11 Листопад 2010, 11:34:49  »

SVET, а почему именно "компьютерный"? Есть, например, для газовых отопительных котлов да еще с возможностью подключения внешнего аккума.
Автор: SVET
« : 11 Листопад 2010, 11:29:52  »

В том и заключается проблема, что его использование меня смущает. Но задача поставлено однозначно - подобрать ИБП (компьютерный) с минимальной стоимостью.  А цена какого-либо ИПБ как раз и зависит от продолжительности резервного питания.
Автор: Electrician
« : 11 Листопад 2010, 11:08:42  »

SVET, я ведь имел в виду не тот ИБП, который у вас стоит, а компьютерный, который вы хотите использовать
Автор: sbal
« : 11 Листопад 2010, 10:34:36  »

длительность работы аварийного освещения достаточной для эвакуации людей
т.е. минимум 30 минут? А Вы уверены, что этого времени достаточно?
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Листопад 2010, 10:33:02  »

В принципе, есть светильники с акуумуляторами, но я бы брал просто УПС по-мощнее :)
Автор: SVET
« : 11 Листопад 2010, 10:31:30  »

ИБП рассчитан на длительность работы аварийного освещения достаточной для эвакуации людей.
Автор: Electrician
« : 11 Листопад 2010, 09:37:09  »

А длительность работы компьютерного ИБП под нагрузкой Вас не смущает?