Автор: Neon
« : 24 Січень 2011, 14:31:17  »

Пока что по нормам нашел запрет на преды лишь в ПУЭ 3.2.59, но кто то утверждает что и на предах можно выполнить все защиты описанные в этом пункте. А кто то говорит что предохранитель это не РЗ поэтому пункт 3.2.59 нельзя относить хотя я считаю что пункт 3.2.59 относится к защите в целом.
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Січень 2011, 12:43:53  »

Я знаю, что в Киевэнерго сильно возражают против такой схемы, и думаю, что они правы. Тут как с параллельными кабелями - никогда нельзя сказать как каждый из аппаратов поведет себя в эксплуатации. ИМХО - при такой схеме надежность падает в 2 раза.
Автор: PrepsuPatha
« : 24 Січень 2011, 11:53:01  »

Просто в ПКТ максимальная уставка - 100А, а расчетный ток с учетом перегруза по 10 кВ у транса 1600 кВА - 123 А
Вообще-то комбинацией параллельно соединенных предохранителей достигаются уставки и 160 А, и 200 А, и 315 А и 400 А (см., например, ПКТ103 или ПКТ104)  :D
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Січень 2011, 09:21:45  »

От чего ж нельзя защищать транс выше 1000кВа предохранителем на 10кВ? Разъясните в ПУЭ не углядел.
А каким предохранителем будет защищаться транс например 1600 кВА?
Просто в ПКТ максимальная уставка - 100А, а расчетный ток с учетом перегруза по 10 кВ у транса 1600 кВА - 123 А?
То есть в послеаварийном режиме предохранитель просто вырубится от тока нагрузки.
Автор: Neon
« : 21 Січень 2011, 14:56:16  »

От чего ж нельзя защищать транс выше 1000кВа предохранителем на 10кВ? Разъясните в ПУЭ не углядел.
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Жовтень 2010, 11:16:57  »

На самом деле завод изготовитель указывать можно и даже нужно, никто же не заставляет заказчика покупать оборудование на данном конкретном заводе.
А по поводу схемы вторички скажу так. Если я заказываю заводскую ячейку, то я указываю только Тип реле. В данном случае это было бы УЗА-АТ или РС-80 ну либо Micom-P111, смотря что из них дешевле. (ИМХО более мощные реле не нужны). И схемы завод разрабатывает сам. По крайней мере Электроград Криворожский, с которым чаще всего работаем мы. (Админы - не сочтите за рекламу :))))))
А если я реле не указываю, то тогда я сам обязан разработать схемы вторички, причем как принципиалки, так и монтажки. и потом уже монтажники по месту будут все монтировать.
Но в любом случае уставки надо будет считать.
Грубо, для тысячника у меня чаще всего получались цифры: м.т.з. 300-350А, 0,3", м.т.о. 900-1000 А 0"
Автор: dio
« : 11 Жовтень 2010, 20:33:53  »

лоббирование интересов имхо,если заказчик мне не продиктует завод изготовитель,я вообще не пишу имя производителя..........во всяком случае до замечания облэнерго,и вообще некоторые производители не оч хотят светить вторичку,отмазываютя-ноу хау  типа,а марку разумеется указываю сразу,ну и если оборудование не формат-звоню консультируюсь
Автор: O.S.
« : 11 Жовтень 2010, 17:51:36  »

А чому не можна вказувати завод? Навіть якщо так, то марку комірки 10 кВ вказувати ж точно можна.
Автор: dio
« : 11 Жовтень 2010, 17:38:11  »

Все не так просто . Необхідно по каталогу на комірки 10 кВ , які ви застосовуєте , вибрати типовий номер схеми вторинних з’єднань з врахуванням виду релейного захисту трансформатора , порахувати захист і на підставі цього розробити опитувальний лист на РУ 10 кВ в якому вказується необхідний номер схеми .
хмммммм,а где ж я возьму схему вторички ячейки,тем более если я не имею права указывать завод изготовитель,или я не прав???
Автор: Roman3R
« : 11 Жовтень 2010, 17:07:46  »

а это реле отдельно заказывать нужно???или оно идет в комплекте с ячейкой?
Все не так просто . Необхідно по каталогу на комірки 10 кВ , які ви застосовуєте , вибрати типовий номер схеми вторинних з’єднань з врахуванням виду релейного захисту трансформатора , порахувати захист і на підставі цього розробити опитувальний лист на РУ 10 кВ в якому вказується необхідний номер схеми .
Автор: dio
« : 11 Жовтень 2010, 15:59:19  »

еще раз спасибо :-[
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Жовтень 2010, 15:54:35  »

Это, как в опроснике укажите. Проще указать его наличие - тогда завод-изготовитель его установит и подключит. Но можно и самому, если есть грамотные монтажники-релейщики.
Автор: dio
« : 11 Жовтень 2010, 15:23:04  »

Не обязательно. Шинки напряжения не нужны. Реле защиты включается в токовые цепи трансформаторов тока.
а это реле отдельно заказывать нужно???или оно идет в комплекте с ячейкой?
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Жовтень 2010, 10:43:44  »

Не обязательно. Шинки напряжения не нужны. Реле защиты включается в токовые цепи трансформаторов тока.
Автор: dio
« : 10 Жовтень 2010, 16:55:13  »

в Харькове требуют релейную защиту транса по высокой стороне начиная с 1000 кВА, может кто сталкивался с таким???самое интересное что ту защиту нужно выполнять даже в ТП........это предусматривать ячейки с ТН нужно?