Автор: Kruhgol
« : 02 Червень 2015, 18:18:46 »поставили ТН жестко подключенные к шинам ОРУ-35кВ.
поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.все это оперативные взаимодействия. Вариант - при повреждении ТН заземляй СШ 35, отсоединяй. А это время, и может быть недоотпуск электроэнергии. Исходи из надежности потребителя. В основном все через РН. Как пример.
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.в том и дело, на напряжение 35 кВ требований не встречал.
Я смысл разъединителя для ТН не пойму. ТН можно отключить погасив всю подстанцию разъединителем установленным на вводе.А если тебе нужно вывести ТН в ремонт? Для чего при этом гасить всю секцию ПС?
...на ОРУ-35 трансформатор напряжения (в частности ЗНОМ-35) ...речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.