Автор: SergyK
« : 02 Лютий 2011, 16:25:59  »

Здесь трансформаторы размером поменьше. На фото пример установки ТТ во вторичную 5А цепь существующих шинных трансформатор. Навиты 5 витков. 
Автор: Vlasnet
« : 02 Лютий 2011, 15:11:56  »

По поводу реестра:

""Лічильники електричної енергії BFM136…", виробник  –  фірма "SATEC Ltd", Ізраїль, номер за Державним реєстром У3030-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років;" - http://www.ukrcsm.kiev.ua/media/umtst_doc/Ntk_zmin210u.doc

Автор: SergyK
« : 02 Лютий 2011, 14:01:50  »

Здесь установка трансформаторов тока с разборным сердечником. Пардон за качество фотографий, художественная съемка у меня хромает, она у меня хорошая , но почему-то хромает. Можно конечно поставить фоты из проспектов, но это уже будут не мои , не родные фоты, а двоюродные.
Автор: SergyK
« : 02 Лютий 2011, 13:55:42  »

А тут и реестрик на прибор нашелся, ну и сам счетчик на фото ниже. 12 трехфазных каналов или 36 однофазных видит и пишет.
Автор: yuoras
« : 31 Січень 2011, 07:35:49  »

 :)
Автор: SergyK
« : 30 Січень 2011, 23:04:54  »

Не реестром единым жив человек!!
Автор: yuoras
« : 30 Січень 2011, 18:59:24  »

Класс самого прибора
позволяет ставить его на коммерцию, но насколько я знаю в реестре Украины
его нет.
Да, в реестре я его не нашёл!!
Автор: SergyK
« : 30 Січень 2011, 15:36:08  »

Дело в том, что трансформатор тока
наверно правильнее было бы назвать датчиком тока , он не работает в режиме
КЗ, а магнитопровод работает на линейном участке характеристики. Такой
принцып заложен в измерительных токовых клещах. Для малых токов , для
"лучшего сцепления" с электромагнитным полем измеряемой жилы, мы делали 5
витков этой жилой в торе трансформатора. Операция физически совсем
простая.Таким способом мы ставили ТТ Satec на существующие шинные ТТ
подстанции , а там максимальный ток естественно не больше 5 А. Кроме того
счетчик позволяет ввести кривой коэффициент трансформации - например
настроить ТТ не на 100 А , а на 99 А, или на 101 А, или какой кому нравится. Т.е.
можно ввести коррекцию. Я пробовал это делать , но реальной необходимости
корректировать не было. Конечно же я сам первым делом зачал придирчиво
проверять точность измерений, но замечаний нет. У меня на подстанциях на
шинах стационарно стоят цифровые мультиметры РМ500 , пользовался и
переносной измерительной техникой - всё бъёт в 10ку. Класс самого прибора
позволяет ставить его на коммерцию, но насколько я знаю в реестре Украины
его нет.
Автор: yuoras
« : 28 Січень 2011, 06:44:36  »

SergyK, не пойму только как всё так гладко с ТТ вышло, хватило 2-х номиналов? Или погрешность от недозагруза ТТ не критична? Ну и на фотографии тоже оч. интересно посмотреть, спасибо за полезную/интересную информацию :)
Кстати ,это меня тоже удивило!.
Автор: Alexey_M
« : 27 Січень 2011, 23:10:28  »

SergyK, не пойму только как всё так гладко с ТТ вышло, хватило 2-х номиналов? Или погрешность от недозагруза ТТ не критична? Ну и на фотографии тоже оч. интересно посмотреть, спасибо за полезную/интересную информацию :)
Автор: SergyK
« : 27 Січень 2011, 14:52:08  »

Я не в упрек, а просто рассказал. Всегда хотелось иметь что-то компактное и не хотелось увешивать стену или забивать какой-нить отдельный шкаф счетчиками. Ну и зачем же дорогому себе отказывать в хотелке. Коммерческий уже есть на Лэндисах.
Автор: yuoras
« : 27 Січень 2011, 14:35:51  »

Я тоже с калькулятором сидел, потом подумал, что "если космические корабли бороздят просторы вселенной" то не гоже на лошади ездить , опять же нанотехнологии нагло стучатся в дверь. Поэтому поставил вместо 56 дискретных счетчиков 5 шт Сатеков и это действительно компактно и приятно глазу. Кроме того комплектные трансы тороидальные и легко устанавливаются на жилы жирных кабелей в любом месте, а стандартные 5ти Амперные ТТ пришлось бы врезать в послед фидером, а это снижение надежности и неудобства в монтаже в теснительных условиях шкафов. Потом комплектные ТТ на выходе имеют встроенную защиту от ХХ и не требовают установки КЗ перемычек. Выходной ток этих ТТ всего 40 мА , посему вторичные цепи можно вязать тонкими и длинными проводами.
Сам счетчик имеет практически все нужные выхода для увязки в сеть порт 485 ethernet, радиочастотные канали 902 МГц и 2.4ГГц.
Ну и по свободке я всё это сфотаю и покажу, а то как у Жванецкого получается "Спорим о вкусе ананаса с теми кто его ел". Мне лично то, что уже получилось нрааицца.
Программисты сейчас шлифуют экраны мониторинга и отчетов , доделают - тоже покажу. Мы мониторинг запустили в общую компьютерную сеть и доступ к АСТОЭ есть с любого рабочего места. Ну так примерно.
Я же написал что это моё мнение , а технологии всё время развиваются.Как на меня, я бы поставил лучше счётчики и организовал АСТОЕ  дешевле и в любое время можно с технического учёта спрыгнуть на коммерческий.Тем более что под большинство счётчиков уже есть куча программного обеспечения(есть с чего выбрать).Тож хоть с любой точки мира можно юзать информацию.
Автор: SergyK
« : 27 Січень 2011, 13:53:40  »

Я тоже с калькулятором сидел, потом подумал, что "если космические корабли бороздят просторы вселенной" то не гоже на лошади ездить , опять же нанотехнологии нагло стучатся в дверь. Поэтому поставил вместо 56 дискретных счетчиков 5 шт Сатеков и это действительно компактно и приятно глазу. Кроме того комплектные трансы тороидальные и легко устанавливаются на жилы жирных кабелей в любом месте, а стандартные 5ти Амперные ТТ пришлось бы врезать в послед фидером, а это снижение надежности и неудобства в монтаже в теснительных условиях шкафов. Потом комплектные ТТ на выходе имеют встроенную защиту от ХХ и не требовают установки КЗ перемычек. Выходной ток этих ТТ всего 40 мА , посему вторичные цепи можно вязать тонкими и длинными проводами.
Сам счетчик имеет практически все нужные выхода для увязки в сеть порт 485 ethernet, радиочастотные канали 902 МГц и 2.4ГГц.
Ну и по свободке я всё это сфотаю и покажу, а то как у Жванецкого получается "Спорим о вкусе ананаса с теми кто его ел". Мне лично то, что уже получилось нрааицца.
Программисты сейчас шлифуют экраны мониторинга и отчетов , доделают - тоже покажу. Мы мониторинг запустили в общую компьютерную сеть и доступ к АСТОЭ есть с любого рабочего места. Ну так примерно.
Автор: yuoras
« : 26 Січень 2011, 16:36:05  »

Я тут с калькулятором посидел немножко и как он мне показал циферки я понял что одно достоинство :Компактность по месту установки но никак не по цене .
Но это чисто моё мнение!!!
Автор: Vlasnet
« : 26 Січень 2011, 11:13:20  »

Все верно, устанавливать нужно полный комплект. Трансформаторов тока этой марки на 200 А, к сожалению, нет. Выпускаются только трансформаторы на 2 уровня тока: 100A/40mA и 400A/40mA. Если требуется измерять токи до 200А, то нужно использовать ТТ расчитанные на измерения до 400А.
По поводу цен - стоимость прибора BFM136 3400$, стоимость трансформаторов тока разная, в зависимости от параметров и типа ТТ. Например, минимальная цена у ТТ СТ123 на 100А, диаметр внутреннего отверстия 12 мм - стоит 12$/шт. Комплект из прибора BFM136 + 36 трансформаторов тока СТ123 будет стоить 3832$. Соответственно, удельная стоимость одной трехфазной точки учета около 320$/точка.
Использовать для тех.учета что-то попроще Вы, конечно, можете. Но одним из достоинств приборов BFM136 является компактность - размеры самого прибора 332х129х62 мм. Даже с установкой его в ящик, он займет площадку размером 500х400 мм. Вы представьте, сколько места потребуется для того, чтобы повесить 12 счетчиков? А если точек учета не 12, а больше? Когда общался с заказчиком перед выполнением проекта по построению АСТУЭ 65 точек учета у него на предприятии, запомнилась его фраза: "Я как представлю себе 65 счетчиков, повешенных на стенку - страшно становится!".
Из достоинств прибора BFM136 могу назвать следующие: компактность, наличие встроенной энергонезависимой памяти (6 параметров, 5000 записей по каждому каналу измерений), наличие порта связи, в комплекте с прибором идет программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом, позволяющее производить дистанционно настройку прибора, считывание и обработку данных.
Из минусов, а скорее некоторых особенностей работы прибора, считаю:
- тот факт, что прибор имеет один вход напряжения и поэтому все точки учета должны быть на одной секции шин в РУ;
- токовые входы прибора на 40 mA, что, в свою очередь, накладывает ограничение на использование трансформаторов тока и, при необходимости проведения измерений с потребителей с токами более 400А или с шин РУ, приходится использовать связку стандартный (промышленный )трансформатор тока (Х/5А) + трансформатор тока SATEC.
Но, в конечном счете, выбор использовать эти приборы при построении АСТУЭ или нет всегда остается за Вами.