Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 30 Квітень 2008, 20:35:34  »

vadrus, Это колодцы для наружного освещения
Автор: vadrus
« : 30 Квітень 2008, 20:15:59  »

Колодцы нашёл на диске "Эней-кабель", а на сайте у них нет :(
Автор: Сугор
« : 30 Квітень 2008, 20:06:26  »

vadrus, Когда выложишь, сообщи, очень интересно, что такое ПЭ колодцы
z, По старым нормам, в сельской местности разрешалось до 1км
Автор: vadrus
« : 30 Квітень 2008, 19:56:53  »

Вопрос решился после "Элкома"! Показал ГАПу блочные КТП, всё понравилось, натыкали 4 штуки на площадке.
Для сетей буду делать кабельную канализацию с полиэтиленовыми колодцами. Сделаю - выложу! Всем спасибо!
Автор: z
« : 16 Квітень 2008, 12:31:15  »

по котеджам ...
Какая длина по 04 самоя длинная?
Автор: z
« : 16 Квітень 2008, 12:28:38  »

Для 50 кВт ставить ТП смешно, только КТП
Автор: Electrician
« : 11 Квітень 2008, 11:27:19  »

Цитата: vadrus
11-12 кВт это маловато.
ну что есть, то есть
Автор: vadrus
« : 11 Квітень 2008, 11:07:08  »

11-12 кВт это маловато. У меня требуют порядка 50 квт заявленной (т.е. 25-30 потребляемой).
Автор: andery
« : 11 Квітень 2008, 10:27:54  »

Автор: andery
« : 11 Квітень 2008, 10:23:39  »

Вот проект нашел, чужой
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=47
Автор: Electrician
« : 11 Квітень 2008, 10:11:02  »

Цитата: vadrus
А, кстати, какая заявленная мощность на коттедж в "Городе Солнца"?
насчет коттеджа в "чистом виде" не могу сказать - я делал сблокированные дома. В тех задании мне дали то ли 11, то ли 12 кВт (точно не помню). Я насчитал 11,64 расчетных кВт. примерно на пять домов была одна сборка 0,4 кВ на улице
Автор: Сугор
« : 10 Квітень 2008, 21:25:42  »

andery, Зато воздушку ремонтировать проще
Автор: vadrus
« : 10 Квітень 2008, 20:18:31  »

Я тоже думаю ставить КТП.
Спасибо за поддержку!
А, кстати, какая заявленная мощность на коттедж в "Городе Солнца"?
Автор: Electrician
« : 10 Квітень 2008, 09:38:56  »

зависит от размеров поселка - 0,4 кВ далеко не утянешь. Поставить несколько КТП (проще чем ТП городить), бросить магистральные кабели до сборок (условно - сборка на переулок) и от сборок к близлежащим домам, вводной щиток у ворот, мордой на улицу (чтобы энергосбыт по домам не шастал). Делал внутрянку по подобному поселку ("Город Солнца" в Крюковщине возле Киева), там построено по такой схеме. В принципе ничего нового - классика. Кабель или СИП - это вопрос к заказчику, он деньги платит. Кабель конечно эстетичней, а СИП - экономичней (я человек простой и буду говорить стихами  :) )
Автор: andery
« : 10 Квітень 2008, 08:47:58  »

На мое скромное мнение, все что весит - некрасиво, но это личное мнение, была б моя воля, я бы все в землю клал, но только с эстетической стороны. Хотя наверно в плане осуществления по воздуху легче.
Цитата: vadrus
-  тянуть сети 0,4кВ по всей площадке или устанавливать ТП-10/0,4 на каждом углу?
Все зависит от расстояния.
Можна еще распред щиты гдет по улицам поставить...