Автор: Тихомирова
« : 01 Червень 2010, 20:47:54 »Всем огромное спасибо!!! Я прошла экспертизу. Пришлось разрабатывать схему на три ввода. Можно было бы пободаться, но заказчик попросил побыстрее закончить эту тягомотину.
То есть как видим, ничего смертельного в пропадании напруги на десяток-другой секунд нет.O.S.,
- Какое обоснование? Нормативный документ? Пусть инспектор представит.+1
Его устривает ... пол секунды- Какое обоснование? Нормативный документ? Пусть инспектор представит.
Но он скзал, что не соглаует проект пока не будет выбрано АВР на три ввода ( 1-сетевой, 2-дизельная, 3-АКБ).На основании чего (надеюсь на всё это есть ТУ), ведь у Вас чистая первая категория (без особой группы) - и O.S. абсолютно прав в своём утверждении - время не регламентировано, но давайте представим, что в дорогущем котедже или в другом административном здании (школа или иное учреждение, где проводят определенное время ваши дети, равно как и жилой дом), где присутствует система отключения приточно-вытяжной вентиляции и включение системы дымоудаления из-за отключения напряжения нормального питания, "рабочая" вентиляция отключится, а система дымоудаления и система пожаротушения (если таковая имеется) автоматически не включится, что последует за этим...
И сколько ж оно составляет интересно, єто время? И на каком основании оно их не устраивает?
При подключении потребителей I категории ыполнено устройство АВР. Второй источник питания - дизельная.
Экспертизу не устраивает время включения дизельной.
Просят включить в схему аккумуляторную батарею 380В для уменьшения времени включения дизельной.