Автор: devchonka
« : 03 Червень 2010, 09:38:12 »Цитата: aleks
или написать, что кабель в аварийном режиме не проходит? еще заставят менять- так и надо делать

aleks, ну и поменяй по доп. соглашению

или написать, что кабель в аварийном режиме не проходит? еще заставят менять- так и надо делать
а в какой литературе эту формулу найти?
а вашем проекте вы так и оставили непроходящий кабель?да
нашел фразу в п.6.12 ДБН-23, что ток не доллжен превишать допустимы в Н-проводе "при нормальній експлуатації"...имеете ввиду п. 6,12 б), но исходя из всего пункта 6,12 это одно из условий, а их там три
дает ли это мне право не расчитывать аварийный режим?
я так понимаю, что связано это с тем, что нулевая жила меньшего сечения чем фазные.да, правильно понимаете. я про это забыл написать
как думаете, могу ли я взять треть нагрузкикак то делал проект, так по этому расчету нулевая жила не проходила даже когда питался ж/д (без постороних потребителей). Начальник отдела, где рассматривают проекты, сказала что бы сделал два расчета и сдавал проект, т.е. расчет когда работате ж/д и второй, когда работает ж/д+мой потребитель. Получил решение.
а какие-то нормы или материалы есть по такому поводу?