Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Эдик
« : 25 Липень 2012, 20:42:39  »

уважаемые любители химии и ее знатоки подскажите пожалуйсто, есть ли технологии переработки соляной кислоты после нейтрализиции ее кольценированой содой? как молжно извлечь соляную кислоту и после переработки ее сного отправить ее в процесс производство патоки??? буду рад естли есть хоть теоретические варианты...саспасибо
Автор: Roman3R
« : 13 Листопад 2009, 14:43:17  »

Цитата: devchonka
Вы уверены, что ящики - это именно оно 
Я утверждаю , склады к этому определению не подходят . К пожароопасной зоне относится весь объем склада , независимо от его заполнения . Вы меня не так поняли . В предыдущем ответе я специально выделил , что это относится только к единичному оборудованию .
Автор: devchonka
« : 13 Листопад 2009, 13:25:06  »

Цитата: Roman3R
одиночного пожароопасного технологического оборудования
Roman3R, Вы уверены, что ящики - это именно оно  :) - технологическое оборудование??  :)



Автор: Roman3R
« : 13 Листопад 2009, 13:20:27  »

Цитата: devchonka
вряд ли складируют эти ящики до самого перекрытия
ДНАОП 0.00-1.32-01 . 5.3.9. При размещении в помещениях или на открытом воздухе одиночного пожароопасного технологического оборудования, если специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в границах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования считается пожароопасной.

Такое определение зон касается только для единичного оборудования и даже в таком случае такое расстояние составляет 3 м , так что и потолок , для даного помещения , попадает в эту зону .
Автор: devchonka
« : 13 Листопад 2009, 13:14:55  »

ну если все-же технологу будет лень ломать голову над границами зон и он заявит ВСЕ помещение целиком П-IIа, то по ПУЭ, как обычно, медь (я обычно ее беру), оболочка, не распространяющая горение, отражатели и рассеиватели негорючие, отключение снаружи склада, отключающий аппарат на негорючей основе, светильники IP23 или 2штрих3 и чтоб лампа не выпадала  :)
переносные светильники вряд ли будут  :)
Автор: devchonka
« : 13 Листопад 2009, 13:05:42  »

ну, наверное, редко найдется склад без горючей тары, кроме, конечно, складов металла... :)

но, хочу напомнить, что ЗОНЫ в помещениях имеют тот или иной класс пожароопасности (вряд ли складируют эти ящики до самого перекрытия), в любом случае, только технолог вправе определить границы этих зон на плане  :)

Автор: Roman3R
« : 13 Листопад 2009, 12:52:53  »

Цитата: andery
И еще такой вопрос: в чем проводку прокладывать к светильникам?
Хочу вам сообщить еще один нюанс . Кислота хранится наверное в стеклянных бутылях которые упакованы в деревянные каркасы или в инные горючие материалы , отсюда класс П-IIа , учтите .
Автор: devchonka
« : 13 Листопад 2009, 11:31:49  »

Цитата: andery
открыто
как в обычном складе
Автор: Roman3R
« : 13 Листопад 2009, 11:30:14  »

Цитата: andery
Или стараться под штукатурку все спрятать?
Или можна открыто?
Для складских помещений под штукатурку ложить нежелательно хотя такое не запрещено .
Автор: andery
« : 13 Листопад 2009, 11:24:50  »

Емкости закрытые и герметичные. Разлив может произойти только в случае аварии. Ито концентрация кислоты маленькая.
Цитата: Roman3R
А строительные конструкциии в химостойком исполнении ?
Нету. 
И еще такой вопрос: в чем проводку прокладывать к светильникам?
Или стараться под штукатурку все спрятать?
Или можна открыто?
Автор: Roman3R
« : 12 Листопад 2009, 23:03:20  »

Цитата: andery
нужно ли там аварийное освещение
ДБН В.2.5-28-2006 п.4.74 не вимагає влаштування аварійного освітлення в таких приміщеннях .
Автор: andery
« : 12 Листопад 2009, 22:25:43  »

Спасибо Всем!!!
И еще такой вопрос: нужно ли там аварийное освещение?
Как по мне - то нет, но вдруг я чего не знаю...
Автор: devchonka
« : 12 Листопад 2009, 16:53:54  »

Цитата: Roman3R
Соляную кислоту не сохраняют в открытых емкостях
абсолютно согласна  :)

Автор: Electrician
« : 12 Листопад 2009, 16:49:28  »

Цитата: Roman3R
Соляную кислоту не сохраняют в открытых емкостях .
это точно, иначе туда без противогаза не зайдешь
Автор: Roman3R
« : 12 Листопад 2009, 16:36:56  »

Цитата: andery
в нем будет хранится соляная кислота
А строительные конструкциии в химостойком исполнении ? Если нет , тогда нет необходимости ставить светильники в химостойком исполнении . Соляную кислоту не сохраняют в открытых емкостях .