Автор: DLINN
« : 10 Вересень 2009, 09:31:41 »Сайт изготовителя www.seatrasformatori.it .
Если надо, могу выслать на мыло чертежи, нагрузочные характеристики и т.п.
Если надо, могу выслать на мыло чертежи, нагрузочные характеристики и т.п.
По тех. параметрам производителя возможна длительная работа сухого транса при перегрузе до 40%. но с применением вентиляторовКакого производителя, какого транса, каких вентиляторов? Ссылка на эту информацию есть?
Масляные трансформаторы:Киевэнерго такие перегрузки не согласует!
перегрузка по току, % 30 45 60 75 100
длительность перегрузки, мин. 120 80 45 20 10
Сухие трансформаторы:
перегрузка по току, % 20 30 40 50 60
длительность перегрузки, мин. 60 45 32 18 5.
Стесняюсь спросить, на какой период времени можно допустить перегруз транса на 29%, а то и 40% , и на основании какого норматива?Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей .
есть ТУ на мощность 1030 кВт...2 категорияЕсли вся мощность в 1030кВт должна резервироваться по второй категории, то трансформаторы должны быть мощностью минимум в 630кВА.
заказчик хочет реконструировать свои старые 2 ТП...какую мощность тр-ров лучше всего принять, если будет 2 ТП по 2 тр-ра?
предварительно принял все по 400 кВА...прав я или нет?
правильно, на час аварії т-ри будуть перевантажені на 29% (максимум можна 40%)Стесняюсь спросить, на какой период времени можно допустить перегруз транса на 29%, а то и 40%
1030 кВтнужно учесть косинус фи - посчитать полную мощность.
у него 2 ТП!!!! 2х2
400+400 выходит 800 кВт, а ни как не 1030 кВт. Если 1030 расчетная мощность ставьте 2х630, а как перспектива?у него 2 ТП!!!! 2х2
есть ТУ на мощность 1030 кВт...2 категорияЭто расчетная мощность или установленная?
предварительно принял все по 400 кВА...прав я или нет?400+400 выходит 800 кВт, а ни как не 1030 кВт. Если 1030 расчетная мощность ставьте 2х630, а как перспектива?