Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: hermit
« : 18 Червень 2013, 10:10:55  »

Запитання актуальне. Які димові/теплові неадресні пожежні сповіщувачі застосовуєте для захисту приміщень категорії В?

Что оборачивается в помещении?
Автор: Roman
« : 18 Червень 2013, 08:52:00  »

Запитання актуальне. Які димові/теплові неадресні пожежні сповіщувачі застосовуєте для захисту приміщень категорії В?
Автор: hermit
« : 17 Червень 2013, 10:29:39  »

А кто ее видел, эту САПС?

Заказчики, которые установили и проектировщики (монтажники) которые проектировали и монтировали.

Все попытки получить вразумительную информацию провалились. На сайтах паспорта - описания есть, а что дальше?

Какая информация Вам необходима? :)

Вроде как в Украине это умерло не родившись.

Это как, если продолжается и проектирование и монтаж? :o

У кого есть опыт работы с этой системой?

Имеются деловые партнеры, Официальные представители и дилеры, обратитесь к ним или на прямую к проектному отделу предприятия изготовителя.
Автор: любопытный
« : 14 Червень 2013, 17:37:40  »

САПС "ПАРУС"...

А кто ее видел, эту САПС?
Все попытки получить вразумительную информацию провалились. На сайтах паспорта - описания есть, а что дальше?
Вроде как в Украине это умерло не родившись.
У кого есть опыт работы с этой системой?
Автор: hermit
« : 11 Червень 2013, 13:25:15  »

Roman совершенно прав, что подразумевался САПС "ПАРУС". ::)
Автор: rga
« : 03 Червень 2013, 11:24:17  »

Ага, давайте погадаем, что человек имел в виду! Будет чем заняться всем :)
Мог бы написать сразу
Автор: Roman
« : 03 Червень 2013, 11:08:36  »

Я думаю hermit мав на увазі САПС "Парус".
Автор: rga
« : 03 Червень 2013, 08:55:41  »

Автор: hermit
« : 01 Червень 2013, 08:31:07  »

Roman, взрывозащищенное оборудование АПС со всеми разрешительными документами есть только:
- Варта;
- Тирас;
- Фотон;
- Омега.
Ну и ИП-103

Не только ::)
Автор: rga
« : 31 Травень 2013, 09:17:47  »

А тепер питання. Хто з вітчизняних виробників, окрім Омеги та  Фотона, виготовляє сповіщувачі із ступенем захисту IP4Х?

На сайте http://cpt-bkp.web-box.ru/izveschateli/ этой характеристики нет, а в документации есть: п.2.8
Автор: griffel
« : 31 Травень 2013, 09:04:05  »

Питання чудове. Але выдпoвiдь вам не сподобаеться. ДоречI з фотоном можете не тратить часу, вони окремо датчики не продають
Автор: Roman
« : 31 Травень 2013, 08:04:55  »

Приміщення категорії В (згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 П-I).
Відповідно до п.5.3.1 НПАОП 40.1-1.32-01:
"...У приміщеннях з виробництвом (і складів) категорії В згідно з ОНТП-24 електрообладнання повинно відповідати вимогам даного розділу і зараховуватися до електрообладнання в пожежонебезпечних зонах відповідного класу". 
Згідно з табл.5.2, ступінь захисту оболонок електричних апаратів для пожежонебезпечної зони класу П-I має бути IP44.
Відповідно до п.5.6.1: "...Ступінь захисту оболонки від проникнення води (друга цифра в позначенні) може бути змінена в залежності від умов середовища, у якому машини встановлюються", тобто IP4Х.

А тепер питання. Хто з вітчизняних виробників, окрім Омеги та  Фотона, виготовляє сповіщувачі із ступенем захисту IP4Х?
Автор: rga
« : 30 Січень 2013, 13:55:59  »

Roman, взрывозащищенное оборудование АПС со всеми разрешительными документами есть только:
- Варта;
- Тирас;
- Фотон;
- Омега.
Ну и ИП-103
Автор: Виктор
« : 16 Січень 2013, 13:20:18  »

Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло ...... мене не влаштовує.
Roman, а можно подробнее - почему?
Автор: Roman
« : 16 Січень 2013, 10:07:16  »

iop, дякую. Але я не даремно вказав марковання вибухозахисту. Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло у комплекті з ППКП, як у бучанських сповіщувачів та оповіщувачів мене не влаштовує.