Автор: swesla
« : 13 Вересень 2018, 16:13:49 »спасибо
есть нормативное определение «стационарные установки пожаротушения»?Есть. В ДСТУ 2273 стоит ссылка на ISO 8421-4. Если нароете где-то, поделитесь, пожалуйста.
В таком разеСпасибо за совет, именно этим и занимаюсь.могу посоветовать состыковать "станция-система", "помещение-направление", что то там есть, ПИР под рукой нема...
Он как раз уравнивать не хочет, это мы хотим. А понятия станция в нормах нет. А расценки без станции нет в сметных нормах. Есть расценка на количество помещений на одну станцию. Вот на количество помещений эксперт и ориентируется, хоть реально это 7 отдельных установок. Но ничего другого нет.В таком разе
На каком т.с. основании он уравнивает модуль со станцией, ведь понятия станции нема в текущей реальности у насОн как раз уравнивать не хочет, это мы хотим. А понятия станция в нормах нет. А расценки без станции нет в сметных нормах. Есть расценка на количество помещений на одну станцию. Вот на количество помещений эксперт и ориентируется, хоть реально это 7 отдельных установок. Но ничего другого нет.Почему пользуется ненормативными понятиями?
Необходимо для того, чтобы доказать сметному экспертуТо есть в сметных т.с. нормах есть советское - "станция", к сожалению мой архив канул в небытие, а то бы копнул.
Которые (модули) должны располагаться в помещении, которое отвечает определнным требованиям ДБН 56, в т.ч. и по защите органов дыхания.В принципе, станцию можно было бы увязать с отдельным помещением со специальными требованиями.
"Рядом", это не обязательно в специальном пемещении, наверноТогда нет смысла привязываться к помещению. Модули могут быть в этом же помещении и на другом этаже, и даже в соседнем здании, если так удобней (почему нет?). Лишь бы работало.
Станция должна определяться как совокупность модулей, обслуживающих не одно, а несколько направлений.Которые (модули) должны располагаться в помещении, которое отвечает определнным требованиям ДБН 56, в т.ч. и по защите органов дыхания.
А хотелось бы вот так:Тогда нужно определять, что есть "рядом"?
АУГП, содержащая один или несколько модулей с ГОС, размещенных непосредственно в защищаемом помещении или рядом с ним.
Неплохо было бы еще найти в наших нормах нормальное определение - "Модульная автоматическая установка газового пожаротушения".Это-то как раз есть:
ДСТУ 2273:2006 Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та визначення основних понять
4.7.14 установка пожежогасіння модульного типу
Установка пожежогасіння, до складу якої входять один або декілька модулів пожежогасіння
4.7.15 модуль пожежогасіння
Резервуар установки пожежогасіння, обладнаний запірно-пусковим пристроєм