Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 15:47:59  »

Я обычно вешаю 4 компа и 4 принтера (4 рабочих места) и всё это сидит на центральном ИБП. Пока никто не жаловался :)
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2009, 15:16:05  »

Я принтеры вешаю на розетки рядом с компом (т.е. ПК+принтер). А по поводу мощных для дизайнеров, так надо смотреть какая мощность ПК
Автор: Берлиоз
« : 06 Лютий 2009, 14:45:19  »

Мож я не вехал, тороплюсь. Но: 1. принтеры и пр. дребедень-вешаем на бытовую сеть, не компютерную.
2.компы-на которых, скажем, дизайнеры пашут, на навороченных софтах, кушают поболе-на линию > 3 не получается (в обычном сл.-до 5 вешаем)
Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 11:52:28  »

 :thumbsup: согласен
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2009, 11:21:50  »

У нас офис (проектировали мы сами) 24 компа и 2 МФУ Xerox (здоровая машина), плюс 2 лазерника. Мерили на вводном автомате  3,8кВт. Хотя 18 компов это тонкие клиенты. А вот нашел по принтерам: "Энергопотребление:  около 259 Вт (среднее значение в режиме печати), около 2 Вт (среднее значение в режиме ожидания)"
А вообще это решение каждого проектировщика.
Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 11:09:32  »

Извините пожалуйста забыл уточнить принтеры лазерные по 300 Вт.
Не думаю что стоит брать нагрузку на принтер и копм в 200 Вт
я беру на обоих 650 Вт а там дальше применяю коэффициенты
рабочих мест примерно 20, т.е 20 компов и 20 принтеров и что вся нагрузка по вашим данным  всего 4 кВт что-то слабо в это верится
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2009, 11:03:16  »

Если есть четкие места установки ПК, тогда можно брать 0,2кВт (с учетом принтера). А коэф. по ДБН
Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 10:59:34  »

Ну в принципе согласен  :D
А какого вы мнения о банках. Какую нагрузку там брать на комп и на принтер и какие коэффициенты спроса к ним применять ? (принтер стоит у каждого оператора свой)
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2009, 10:07:55  »

barnaba, т.е. в среднестатестическом офисе стоит супер компьютер, а менеджер не выполняет свою работу, а сидит и играется в игрушки? Смешно. Мы вроде говорим об офисах. Я согласен если это офис где делают графические приложения или делают компьютерную графику, но тогда там будет совсем другая заявленная мощность ПК.
Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 09:49:28  »

Цитата: sailor
Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.
Я уже писал где-то. Замеряли потребляемый компьютером ток, посчитали мощность получилось порядка 150Вт. А не 300-350. К тому же не в каждую розетку подключают комп. Хотя если есть точные места подключение компов это уже другой разговор

Комп потребляет мощность по разному, в зависимости загрузки проца и видухи. Загрузите эти два железа по полной и сделайте замеры, я думаю мощность получится отличной от 150 Вт ;)
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2009, 09:41:31  »

Цитата: sailor
Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.
Я уже писал где-то. Замеряли потребляемый компьютером ток, посчитали мощность получилось порядка 150Вт. А не 300-350. К тому же не в каждую розетку подключают комп. Хотя если есть точные места подключение компов это уже другой разговор
Автор: barnaba
« : 06 Лютий 2009, 09:31:28  »

Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.

А причём здесь комп ?   ???
Я не знаю что подключат к этим розеткам, вариантов много (кофеварка, ночник, пылесос, зарядник от мобилы, дрель и т.д.)
Автор: sailor
« : 06 Лютий 2009, 09:13:10  »

Проблема в том, что один комп тянет на 300-350 Вт при коэф. молщности 0,96. Лучше в ТЗ прописать данный пункти и пиложит ТЗ к проекту.
Автор: barnaba
« : 30 Грудень 2008, 08:51:25  »

Большое спасибо Andi55   :thumbsup:
Автор: Andi55
« : 30 Грудень 2008, 04:24:52  »

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003

6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки РР.Р , кВт, следует определять по формуле:
РР.Р= КС.Р РУ.Р n ,   (7)
где КС.Р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
РУ.Р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);