Автор: Firetuf
« : 24 Січень 2014, 17:50:45 »Начинайте искать огнестойкий кабель на 6кВНе ищите, не надо.

Начинайте искать огнестойкий кабель на 6кВНе ищите, не надо.
И всетаки поищите статью о высоковольтных кабелях в стальных трубахНе найду ничего путевого пока
а почему там только по 3 жилы?Условно. Ща не в этом проблема
А почему трансов нечетное число?Там еще и 6й трансформатор есть. Долгая история.
От ДГ - 0,4 кВ.а почему там только по 3 жилы?
С другой стороны 5 трансформаторовНачинайте искать огнестойкий кабель на 6кВ
Вы хотите проложить через паркинг 5КЛ 10кВ каждая по 100м?Да.
А от ДГ тоже 10кВ?От ДГ - 0,4 кВ.
А еще не понятно откуда и куда эти кабели идут.С одной стороны РУ-6 кВ и 4 трансформатора. С другой стороны 5 трансформаторов. На них и ведем КЛ от РУ-6 кВ.
А вообще не плохо было бы планировки посмотретьВо вложении
Цитата: Сугор от Сегодня в 14:13:08Зачёт.
а какова степень огнестойкости стальных труб? - 0!
какие проектные решения принял
Самым правильным, я так думаю, будет выделение коридора для прокладки кабелейА вообще не плохо было бы планировки посмотреть
DemonZ, а какова степень огнестойкости стальных труб?Это хороший вопрос.
Если Вы считаете, что Ваше решение правильноеЕсть указание от заказчика про стальные трубы. И надо либо согласится, либо отказаться, но грамотно.
DemonZ, через паркинг транзитом нельзя.Можно Только в соответствии с пунктом 8.2 ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" транзитные кабельные линии, проходящие через паркинг, необходимо оградить строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45. Чем стальная труба не стромительная конструкция?
В металлических трубах - нельзя.В соответствии с СН85-74 и руководством по прокладке кабелей "Южкабель" в сети переменного тока одножильные кабели должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них небыло замкнутых металлических контуров. А мы прокладываем кабели треугольником в одной трубе.