Автор: Serg1976
« : 29 Жовтень 2013, 14:14:33  »

2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений
Так в этом пункте за ОПН не вспоминается
Основными аппаратами для защиты сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений являются вентильные разрядники (РВ) и нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН).
Что касается опор больше подходит п. 2.4.40 ПУЕ   "У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, де¬ревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, при¬значені для захисту від атмосферних перенапруг (2.4.34). Відстань між сусідніми заземлювальними пристроями по¬винна бути не більше ніж 100 м.
Крім того, зазначені заземлювальні пристрої повинні бути влаштовані:
-   на опорах з відгалуженнями до вводів у будинки, в яких можливе перебування великої кількості людей (школи, дитячі сади, лікарні, клуби тощо) або які мають велику гос¬подарську цінність (тваринницькі і птахівницькі приміщен¬ня, склади, гаражі тощо);
-   на кінцевих опорах, які мають відгалуження до вводів у будинки. Найбільша відстань від сусіднього заземлення цієї ж лінії за таких умов повинна бути не більшою за 50 м.
У зазначених місцях рекомендується встановлення грозозахисних пристроїв (обмежувачів перенапруг)"

А требований установки в РУ-0,4кВ ТП 10 (6)/0,4кВ я не нахожу.
Автор: Yurik
« : 28 Жовтень 2013, 15:36:48  »

2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений
Так в этом пункте за ОПН не вспоминается
Основными аппаратами для защиты сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений являются вентильные разрядники (РВ) и нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН).
Автор: inspektorpo
« : 26 Жовтень 2013, 18:26:55  »

grossel, мое мнение - и там и тут нужно.
Автор: grossel
« : 25 Жовтень 2013, 10:08:23  »

я уже когдато свое мнение высказывал http://eom.com.ua/index.php?topic=14573.msg106475#msg106475

Там и тут в этой теме разные условия монтажа линий электропередачи. Там отходящие кабельные линии и установка ОПН не требуется, а здесь отходящие воздушные линии, где для защиты КТП необходима установка вентильных разрядников, согласно ПУЭ.
Автор: inspektorpo
« : 25 Жовтень 2013, 08:51:16  »

я уже когдато свое мнение высказывал http://eom.com.ua/index.php?topic=14573.msg106475#msg106475
Автор: Serg1976
« : 24 Жовтень 2013, 12:55:25  »

Насколько я знаю теорию -ВН это выше 1 кВ, СН- 0,38-0,66 кВ, НН-до 0,22кВ. Так сейчас заумно придумали, а раньше было ВН-выше 1000В; НН-до 1000В.
Я думаю, что в этом пункте реч идет об трехобмоточных трансформаторах у которых обмотки ВН и СН нужно защищать ОПН.
Автор: grossel
« : 24 Жовтень 2013, 12:34:46  »

Не поленитесь прочитайте редакцию предедущего ПУЭ на который я ссылался выше. Этот пункт в старой редакции стоял в разделе Столбовые (мачтовые) трансформаторные подстанции, то есть установленные окрыто как и КТП. В новой редакции звучит: "Захист ПС напругою 6 кВ і 10 кВ із НН до 1 кВ, до яких приєднано ПЛ напругою 6 кВ і 10 кВ, потрібно виконувати ОПН або РВ. Тоесть из НН (низкого напряжения) до 1 кВ. И что вы сами подразумеваете СН? Насколько я знаю теорию -ВН это выше 1 кВ, СН- 0,38-0,66 кВ, НН-до 0,22кВ. Так сейчас заумно придумали, а раньше было ВН-выше 1000В; НН-до 1000В.
Автор: Serg1976
« : 24 Жовтень 2013, 12:17:26  »

grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Прошу прощения у меня ПУЭ 2009г и не совпадают пункты с ПУЭ 20011г. Уточняю п.4.2.177 абзац 10.
"Захист ПС напругою 6 кВ і 10 кВ із НН до 1 кВ, до яких приєднано ПЛ напругою 6 кВ і 10 кВ, потрібно виконувати ОПН або РВ, установлюваними з боку ВН і СН ПС."
Если вы имеете ввиду этот абзац, то КТП - это не совсем ПС. И в пункте сказано про установку ОПН со стороны ВН-високоъ напруги и СН- середньої напруги, за НН-низької напруги нічого не зазначено.
Автор: grossel
« : 24 Жовтень 2013, 12:02:16  »

grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Прошу прощения у меня ПУЭ 2009г и не совпадают пункты с ПУЭ 20011г. Уточняю п.4.2.177 абзац 10.
Автор: Serg1976
« : 24 Жовтень 2013, 11:31:05  »

grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Serg1976, есть пункт 2.4.34 2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений (2.4.40) и повторного заземления PEN (РЕ)-проводника (2.4.42).
Мы обычно ставим ОПН в начале линии. И еще, не забывайте ставить на магистрали комплекты временного заземления.
Так в этом пункте за ОПН не вспоминается, на основании чего вы его ставите в начале линии?
Автор: Serg1976
« : 24 Жовтень 2013, 10:55:08  »

Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
???
4.2.156.   ... Защита подстанций 3-20кВ с низшим напряжением до 1кВ, присоединненных к ВЛ 3-20кВ, должна выполняться вентильными розрядниками, устанавливаемыми с высокой и низкой сторон подстанции.
Это с ПУЕ -1986, в новой редакции я этого не нахожу
Автор: Yurik
« : 24 Жовтень 2013, 10:00:45  »

grossel, вы случайно ПУЭ Украинский и Российский не перепутали?
Serg1976, есть пункт 2.4.34 2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений (2.4.40) и повторного заземления PEN (РЕ)-проводника (2.4.42).
Мы обычно ставим ОПН в начале линии. И еще, не забывайте ставить на магистрали комплекты временного заземления.
Автор: grossel
« : 24 Жовтень 2013, 09:35:47  »

Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
???
4.2.156.   ... Защита подстанций 3-20кВ с низшим напряжением до 1кВ, присоединненных к ВЛ 3-20кВ, должна выполняться вентильными розрядниками, устанавливаемыми с высокой и низкой сторон подстанции.
Автор: Roman3R
« : 24 Жовтень 2013, 09:20:58  »

4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
Serg1976, ви зверніть увагу , що цей пункт стосується лише щоглових трансформаторних підстанцій (ЩТП) та секціонуючих пунктів (СП)
ПУЕ
4.2.149. Вимоrи, нaвeдeнi в 4.2.1504.2.160, стосуються особливостей ЩТП з ВН до 35 кВ і НН до 1кВ (утому числі у виконанні КТП з ВН до 10 кВ), СП напруrою до 10 кВ, установлених просто неба.
Автор: Serg1976
« : 23 Жовтень 2013, 17:54:13  »

Да. Глава.4 п.4.2.156 (в конце) ПУЭ.
4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив.
???