Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Lancer
« : 05 Квітень 2013, 11:44:09  »

Спасибо,  нашел! Смотрел это руководство раньше, почему-то не находил )
Автор: Anatoliy57
« : 05 Квітень 2013, 09:44:08  »

Вот здесь
Раздел 2 РАЗДЕЛ 2 РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЕЙ
Пример обозначения кабеля.
стр 15
Автор: Lancer
« : 05 Квітень 2013, 08:45:01  »

В обозначении АПвЭгаПу-8,7/15 3х(1х120(г)/35) после сечения жилы "г" - это герметизация жилы?

И есть ли какой-то каталог Южкабеля, где можно посмотреть как обозначается герметизация ЖИЛЫ, чтоб если что в бумажку тыкнуть?

Спасибо заранее!
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Березень 2013, 16:32:24  »

Именно - В причинах применения такого клаас напряжения, речь шла об испытательном напряжении.
А политика фирмы ну это такое ;)
Впрочем если Десятник согласовывает 8,7/15 - то разумеется переплачивать за дополнительную толщину изоляции нет никакого смысла.

Автор: boss
« : 27 Березень 2013, 12:28:41  »

Андрюха РЗА, кабеля 8,7/15 уже не раз согласовывались (если брать кабель Южкабеля).
Вот буквально недавно один знакомый ходил согласовывать к Десятнику марку кабеля для проект. ТП, сначала он думал брать 12/20 (после разговора с Мыкытюк), но после захода к Десятнику согласовал 8,7/15.
Если линия от ПС к РП то я там уже 12/20 закладываю, для большей надежности  :)

Андрюха РЗА, просто у вас политика фирмы всегда закладывать 12/20.  ;)
Если брать кабель 8,7/15, то у него испытательное напряжение 30,5кВ. Для кабеля 12/20 - 42кВ, т.е. такое же как у кабелей с бумажной изоляцией. Поэтому 12/20 брать конечно же предпочтительнее. Но если согласовывают 8,7/15, то почему бы его не использовать.
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Березень 2013, 12:08:08  »

8,7/15 - Номинальное напряжение кабеля. Смотри старый каталог Южкабеля. В новом (который на сайте) такого почему то уже нет.
Виталя, а разве Десятник больше не хочет кабели 12/20 кВ?
Помнится пару лет назад он категорически требовал именно такое напряжение кабелей.
Автор: boss
« : 11 Березень 2013, 13:38:21  »

8,7/15 - Номинальное напряжение кабеля. Смотри старый каталог Южкабеля. В новом (который на сайте) такого почему то уже нет.
Автор: Lancer
« : 11 Березень 2013, 10:58:32  »

Спасибо, только 8,7 - это что?
Автор: boss
« : 10 Березень 2013, 22:45:55  »

Если брать Южкабель, то сейчас марка кабеля должна быть такая:
АПвЭгаПу-8,7/15 3х(1х120(г)/35)
Только сечение кабеля и экрана которое надо.
Автор: Lancer
« : 10 Березень 2013, 17:49:31  »

Согласно ТУ некоторые линии нужно перезавести из одной ТП в другую (помимо подключения проектируемой ТП). Возможно, поэтому отправили в РКМ.

Раз уж речь о марке кабеля, АПвЭгаП 1х120 Десятник пропускает? Или есть другие пожелания?
Автор: boss
« : 10 Березень 2013, 15:04:04  »

На этом чертеже в Десятника согласовываеться марка кабеля. В ТУ ведь написано что марку кабеля "погодити з Київенерго перед початком проектування".
Что у тебя за случай и почему тебя направили в РКМ я так и не понял. Ведь если в ТУ написано что подключиться от ТП №..., значит там либо есть место куда подключить, либо написали что существующую линию отключить.
Автор: Lancer
« : 09 Березень 2013, 21:44:23  »

Спасибо за пример. А согласование именно с Десятником это как опция для конкретного объекта или в любом случае?

Все равно не пойму зачем оно Десятнику. РКМ в курсе какие изменения были по всем ТП, возможно ли физически подключение показанное на схеме и т.д. Поэтому и направили в РКМ согласовывать.
Автор: boss
« : 09 Березень 2013, 13:17:13  »

Вот типа такая схема. Она согласовывается с Десятником.
Автор: Lancer
« : 08 Березень 2013, 21:36:08  »

Данный проект состоит из тома внешних сетей и тома ТП. Схему подключения в ДПР сказали согласовать и включить в проект сетей. На случай, если там по факту некуда подключить кабель в существующих ТП, не хватает труб и т.д.
Я так понял, что схема будет по типу как для релейки?
Автор: boss
« : 07 Березень 2013, 20:58:50  »

Если это проект ТП - посмотри типовые проекты как делаеться.
Если нужно согласовать марку кабеля, тогда да, показываеться шини 10кВ всех ТП откуда выходят и заходят кабеля с твоей ТП, с указанием марки кабеля.
Только если это новое ТП, то зачем все это согласовывать в РКМ? Достаточно Десятника.