Автор: griffel
« : 12 Квітень 2013, 14:34:56  »

rga, тут момент особый. как раз одна труба нужна :). Потому я глубоко и не копаю эту тему. Плюс это стадия П. На рабочке все может кардинально поменяться. Для технического решения мне этого аспирационника хватит.

Автор: rga
« : 12 Квітень 2013, 14:32:11  »

К слову о цене. С однотрубочным IFT сравнить не могу, но если взять четырехтрубочный IFT-1, он будет подешевле SafeASD-720 (в пересчете на 1 трубу).
Автор: griffel
« : 12 Квітень 2013, 14:13:06  »

В продолжении темы аспирационных извещателей.
Vesda. Все говорят круто цена космос, информация скудненькая по описанию
IFT от Xtralis. Описание есть, а остальное нужно либо звонить продавцу, либо rga  ;) @>--
SafeASD-720 по доступности информации пока лидер. Все что нужно лежит на сайте брандмастера. Даже цена есть. По качеству работы судить немогу.

PS. Что то не совсем по теме общение, может администратор потом перенесет наши сообщения в отдельную тему "Обсуждение аспирационных извещателей"
Автор: rga
« : 12 Квітень 2013, 14:12:23  »

Может документация и сертификат у вас под рукой, будьте так любезны, забросьте в файловый архив.
Заранее благодарен.
Не, за сертификатом - в ЦПТ. Документации много, даже слишком много, и вся на родном английском  :). Так что лучше туда же, в ЦПТ, они подберут то, что Вам конкретно нужно.
Автор: griffel
« : 12 Квітень 2013, 13:38:18  »

rga, по гуглу поиску IFT от Xtralis выдает основные ссылки на Ваши отзывы  :)
вот нашел их
http://www.cfpt.com.ua/index.php/fire/vesda-xtralis?showall=1&limitstart=
PS. Может документация и сертификат у вас под рукой, будьте так любезны, забросьте в файловый архив.
Заранее благодарен.
Автор: rga
« : 12 Квітень 2013, 13:09:42  »

может что другое интересное посоветуете?
Мы давно уже ставим IFT от Xtralis. Недешево, но среди аспитрационников - не самые дорогие. Птание от БП, снятие сигналов - через модули входов оборудования.
Автор: griffel
« : 11 Квітень 2013, 22:43:53  »

VESDA это VESDA  ;)
Информации много, но вся практиески одинаково написана, с одного сайта все сделри. Не очень глубоко копал я VESDA но пока паспорта на него найт не удалось...
По поводу подключения. Хочу подключить аспирационник в шлейф ПС через БСА.
Автор: misterx
« : 11 Квітень 2013, 22:30:59  »

может что другое интересное посоветуете?
Дела с аспирационными извещателями не имел, таких объектов не было, наверное и не будет!
Но посмотрите аспирационные извещатели VESDA от Xtralis (цена просто космос)!
там по вольтам разность (извещатель 30 а шлейф 12)
По моему все аспирационные извещатели подключаются с помощью сухих контактов!
Автор: griffel
« : 11 Квітень 2013, 21:39:29  »

misterx, спасибо за ссылочку  :thumbsup: там не много, но кое что есть
А какой аспирационный извещатель планируете применить?
думаю применить аспирационный дымовой извещатель SafeASD-720. Нужно еще его подружить с Омегой, там по вольтам разность (извещатель 30 а шлейф 12).  У меня стадия П, так что это пока вопрос не глубокий.
может что другое интересное посоветуете?
Автор: misterx
« : 10 Квітень 2013, 23:54:39  »

А как условно изображаеться аспирационный извещатель?

Посмотрите часть проекта по аспирационному извещателю, может чем поможет:
http://zalil.ru/34428043!
А какой аспирационный извещатель планируете применить?
Автор: rga
« : 10 Квітень 2013, 16:08:20  »

Или придумать самому.
Квадратик - блок управления. А труба, она и в Африке труба.
Автор: griffel
« : 10 Квітень 2013, 15:11:53  »

А как условно изображаеться аспирационный извещатель?
Или придумать самому обозначение.
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 01 Лютий 2013, 09:25:48  »

Всем  спасибо!!!
Автор: Виктор
« : 30 Січень 2013, 18:40:04  »

ГОСТ 12.1.114-82 ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические.
Отменен приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 28.12.2010 г. № 635
http://www.leonorm.com/P/NL_DOC/UA/201001/Nak_635.htm
Автор: rga
« : 30 Січень 2013, 14:18:57  »

ДСТУ 4030-2001 Системы охранного назначения. Обозначения условные графические и буквенные.
ДСТУ 4000-2000 Системы тревожной сигнализации. Охранные теле(видео)системы и системы контроля доступа. Темины и обозначения.
ДСТУ 3960-2000 Системы тревожной сигнализации. Системы ОС и ОПС. Темины и обозначения.
РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.
ГОСТ 12.1.114-89 ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические