Автор: grossel
« : 21 Вересень 2012, 15:23:52  »

Чтобы правильно и точно ответить, необходимо правильно поставить вопрос.
Автор: yikell
« : 21 Вересень 2012, 12:03:28  »

grossel, Это не ответ. Можно написать -.....необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов.  :D Почти?
Автор: grossel
« : 21 Вересень 2012, 11:46:18  »

Для выбора способа прокладки и тип кабеля необходимо определится с категорией помещения по ПУЭ. При отнесении складских помещений к пожароопасным, неоходимо руководствоватся НПАОП 40.1-1.32-01 гл.5, для взрывоопасных -гл.4, а также СНиПом на складские помещения.
Автор: Raf
« : 19 Вересень 2012, 12:35:38  »

Согласен с oipop, вместо ВВГ взять цветной ПВ, удобнее монтировать, он более гибкий...
Автор: oipop
« : 19 Вересень 2012, 10:58:25  »

По поводу кабеля, подумайте еще! Я бы рекомендовал использовать провод, и дешевле и легче протягивать, я уже не говорю за назначение выбранного Вами кабеля. Далее, зачем гофра? Если уж прокладка в трубе, то лучше использовать жесткую трубу, протяжка опять таки легче, большая жесткость конструкции позволит ей не провисать, значит использовать меньше крепежных элементов. А вот опуски к светильникам можно и гофрой, через распредкоробку.
Автор: quiller
« : 18 Вересень 2012, 20:35:03  »

Спасибо всем ответившим.Вроде разобрались.Кабель-ВВГнг, труба- ДКС Октопус 9 серия.Кстати,для себя выяснил- в каталоге ДКС за 2011г такая труба предназначена только для скрытой прокладки.В каталоге за 2012г- уже указано,что "допускается открытая прокладка при отсутствии прямого воздействия УФ излучения".
Есть вот ещё какой момент:
1.высота помещения 3,8 м,вся прокладка по потолку,к розеткам,выключателям только спуски,светильники на подвесах 0,5 м от потолка;
2. но расположение,высота стеллажей с готовой продукцией пока неизвестны,и,возможно в ходе эксплуатации будут изменения
Поэтому остановились на таком варианте-заказчик перестраховался в чём-то.
Автор: Сугор
« : 18 Вересень 2012, 16:59:18  »

тут есть еще такой момент, что защищать нужно, как минимум, участки где кабели "пересекают" другие гомуникации (к примеру между потолком и воздуховодом)
Автор: yikell
« : 18 Вересень 2012, 16:55:45  »

Roman3R, И я о том, просто выделил, что провода с алюминиевыми жилами по любому без трубы, короба нельзя. А кабели ВВГ должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. И естественно ниже 2 м в коробах, трубах и т.п.
Автор: Roman3R
« : 18 Вересень 2012, 12:58:54  »

Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.
quiller, писал
прокладка открытым способом ВВГ
ВВГ це не провід а кабель .
Если высота до 2,1 (или 2,5 - точно не помню) - требуется защита от механических повреждений
Це стосується проводів , для кабелів ця відстань менше 2 м.
ПУЕ п.2.3.38 . Вне кабельных сооружений разрешается прокладывать небронированные кабели на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладывание небронированных кабелей разрешается при условии их защиты от механических повреждений в системах кабельных трубопроводов и коробов.

Автор: yikell
« : 18 Вересень 2012, 09:10:57  »

ПУЕ:
5.10.1. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
......
5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.


Автор: Raf
« : 18 Вересень 2012, 08:32:39  »

Если не глядя в нормы - то это кат. В, разрешается открытая прокладка провода (кабеля) с индексом "НГ". Если высота до 2,1 (или 2,5 - точно не помню) - требуется защита от механических повреждений (трубы, гофра и т.д.), если свыше 2,1 (2,5) - можно прокладывать открыто. И, желательно, не гнать транзитом через данные помещения кабеля, которые не задействованы именно в данном складе...

+ все оборудование должно быть как минимум IP54 (светильники, шкафы и пр.)

Вроде так...
Автор: quiller
« : 17 Вересень 2012, 23:45:56  »

С классом пожароопасности пока затрудняюсь.По сути помещение-склад готовой продукции художественной мастерской- будут храниться картины( материал ДВП,деревянные багеты,краски).
Автор: Roman3R
« : 17 Вересень 2012, 22:36:15  »

Так пожарному инспектору объект потом сдавать нужно
При чем здесь трубы ? Открытая прокладка кабеля ВВГ разрешена без труб . Смотрите ПУЭ . Ни один инспектор не придерется при прокладке кабеля ВВГ без труб . Трубы в таком случае - пустая трата денег .
По ПУЭ- ткните носом, плз,в какой главе копать.
В своем профиле отметьте флажок страны , тогда можно будет и дать ссылку на ПУЭ . Для точного ответа укажите класс зоны пожароопасности склада или что там складируют .
Автор: quiller
« : 17 Вересень 2012, 21:32:40  »

Зачем кабель запихивать в трубы ? Выкинуть деньги на ветер .
Так пожарному инспектору объект потом сдавать нужно.
Автор: quiller
« : 17 Вересень 2012, 21:30:37  »

Спасибо за совет по диаметру трубы.Эстетику выдержим дополнительными держателями трубы.По ПУЭ- ткните носом, плз,в какой главе копать.