Автор: Evgen Koc
« : 18 Червень 2013, 09:59:05  »

Evgen Koc, подскажите характеристики автоматического выключателя для CombiController V50-B+C3-280 ? Возникла трудность в выборе автомата, так к примеру у АВВ имеется ряд серий автоматических выключателей с различными характеристиками отключения. Спасибо.
      Автоматичний вимикач тут не пасує. Якщо виникає необхідність додаткового захисту блискавичника або виснажника ОБО, у всіх випадках рекомендується ставити топкий запобіжник (рос. плавкий предохранитель; англ. fuse) на 63 А gG/gL.
Автор: Evgen Koc
« : 27 Травень 2013, 15:09:47  »

Правильно! Від автомата лінія іде до установки споживача, а ПЗІП паралельно підключений, аби мати змогу скомутувати фази та нейтраль на РЕ.
Автор: Roman3R
« : 18 Травень 2013, 17:44:51  »

Автор: Amxet
« : 18 Травень 2013, 17:02:11  »

В тему ли мой вопрос?

Какая правильная последовательность подключения:

автомат, а потом - нагрузка параллельно с разрядником?
и чем регламентируется
Автор: NeON2K
« : 02 Квітень 2013, 15:42:55  »

Roman3R, ая -яй!!  8)

alemmir, http://www.ts-audio.biz/tsshop/PRD/GRZ2027501/Details.htm - надеюсь поможет
Автор: alemmir
« : 02 Квітень 2013, 15:31:21  »

Google підкаже
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Автор: Roman3R
« : 02 Квітень 2013, 11:31:40  »

подскажите характеристики автоматического выключателя для CombiController V50-B+C3-280 ?
Google підкаже
Автор: alemmir
« : 02 Квітень 2013, 11:05:52  »

Evgen Koc, подскажите характеристики автоматического выключателя для CombiController V50-B+C3-280 ? Возникла трудность в выборе автомата, так к примеру у АВВ имеется ряд серий автоматических выключателей с различными характеристиками отключения. Спасибо.
Автор: Evgen Koc
« : 19 Червень 2012, 12:22:41  »

staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А
т.е. внутри разрядника есть предохранитель на 125А который потом легко заменить ?
      Всередині варисторних ПЗІП ОБО Беттерманн є система одноразового захисного відключення від захищуваної мережі. Вона спрацьовує лише тоді, коли варисторна вставка "допрацювалася до пенсії", подолавши значну кількість небезпечних імпульсів. Звичайно, краще слідкувати за невідворотним "старінням" варистора і вчасно замінити спрацьовану вставку на нову. Попереджайте клієнтів, що варистор не вічний і рано чи пізно потребуватиме втручання кваліфікованого електрика для обслуговування.
      До речі, наведені на формумі випадки такого одноразового відключення у тій чи інший фазі ПЗІП помилково трактувалися, як повна відмова пристрою. Зрозуміло, що цей роз'єднувач має певні межі розривання струму КЗ, тому у потужних мережах йому потрібна буває допомога у вигляді топких запобіжників на 63 А.
Автор: Evgen Koc
« : 19 Червень 2012, 12:13:26  »

staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А

OBO аж ніяк не рекомендує ставити для захисту "автомат" (він просто не встигне зрозуміти, що сталося  :o).
Якщо говорити про рекомендації, то вони такі:
1) обираємо блискавичник або виснажник (ПЗІП);
2) у каталогу знаходимо серед його технічних характеристик "максимальне запобігання" (максимальный ток предохрнителя);
3) дивимося на уставку "автомата", який і без нас з Вами нас вже стоїть у захищуваній мережі перед ПЗІП;
4) вирішуємо, чи потрібен додатковий захист від надструмів. НІ - якщо автомат менше, ніж "максимальне запобігання". ТАК - якщо автомат більше, ніж "максимальне запобігання".
5) якщо у п.4 ми отримали відповідь ТАК, предбачаємо у фазних проводах, які приєднують ПЗІП до захищуваної мережі, топкі запобіжники на 63 А gG - gL.

      НАПРИКЛАД:
      Блискавичник МС 50 арт. 5096847. Максимальный ток предохранителя - 500 А. Якщо перед ним стоїть "автомат" на 300 А, жодних додаткових запобіжників не потрібно. Якщо "автомат" на 600 А, ставимо у фазах запобіжники на 63 А.
      Виснажник V20 C3+NPE-280 арт. 5094656. Максимальный ток предохранителя - 125 А. Якщо перед ним стоїть "автомат" на 63 А, жодних додаткових запобіжників не потрібно. Якщо "автомат" на 200 А, ставимо у фазах запобіжники на 63 А.

      Зверніть увагу, що цими запобіжниками не проходить робочий струм захищуваної електроустановки, а лише імпульсні струми у ті короткі моменти, коли спрацьовує блискавичник або виснажник.

Бажаю успіхів!
Автор: Yurik
« : 11 Червень 2012, 16:39:20  »

staripan, посмотрите брошюру, на которую я вам ссылку дал, там все расписано или давай те конкретику: какой разрядник, какой автомат на вводе у вас в щит, какая система заземления.
Автор: Сугор
« : 11 Червень 2012, 16:38:07  »

staripan, достаточно той защиты которую обеспечивает вводной автомат
Автор: staripan
« : 11 Червень 2012, 16:26:20  »

staripan, нет, автомат ставится перед разрядником
Ну вы говорите что защищать не нужно...теперь говорите что нужно..
Автор: Сугор
« : 11 Червень 2012, 16:19:20  »

staripan, нет, автомат ставится перед разрядником
Автор: staripan
« : 11 Червень 2012, 16:17:38  »

staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А
т.е. внутри разрядника есть предохранитель на 125А который потом легко заменить ?