Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Van-GoG
« : 08 Лютий 2012, 08:55:50  »

Сослался на отсутствие в нормах конкретного запрета и на нецелесообразность разбиения на таком небольшом объекте.
Всем спасибо за участие  :thumbsup:. Но если кто-то всё-таки найдёт указание в нормативе буду рад ознакомиться  beer
Автор: O.S.
« : 07 Лютий 2012, 19:52:39  »

Все правильно, але не розумію яку конкретно тезу ви хочете донести?
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2012, 16:28:37  »

O.S., електрополотенца и уборочные механизмы относятся к силовому оборудованию, которое подключается через розетки. В п.4.22 делается исключение для электрополотенец. В п.4.25 указывается сколько розеток можно повесить на 1 группу осветительного щита (ЩО). В п.3.24 приведена формула (15) расчета мощности для смешаного питания розеток и освещения. При этом речь не идет о расчете мощности на вводе, где суммируется вся мощность освещения и силового оборудования
Автор: O.S.
« : 07 Лютий 2012, 14:07:38  »

а что говорит логика про п.4.25 (20 розеток на фазу груповой сети освещения)?
Логіка підказує, що цей пункт безпосередньо пов'язаний з раніше згаданим п. 4.22 і забороняє щоб кількість ламп розжарювання і розеток для підключення електрорушників в сумі перевищувала 20 шт. для однієї групової лінії.
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2012, 14:02:34  »

O.S., извини, а что говорит логика про п.4.25 (20 розеток на фазу груповой сети освещения)?
Автор: O.S.
« : 07 Лютий 2012, 14:00:23  »

т.е. для компьютеров розетки от щита ЩС, а для настольных ламп - от ЩО?
Нажаль конкретного пункту в нормах про це нема, але логіка підказує, що саме так.
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2012, 13:57:25  »

Вибачаюсь, не можу зрозуміти цю фразу. В якому пункті?
Від освітлювальної мережі згідно п. 4.22 ДБН В.2.5-23:2010 дозволяється як вийняток живити лише електрорушники.
Місцеве освітлення -- це теж освітлення, так що від ЩО.
т.е. для компьютеров розетки от щита ЩС, а для настольных ламп - от ЩО?
Автор: O.S.
« : 07 Лютий 2012, 13:52:45  »

O.S., в данном пункте указывается какие розетки можно подключать, а какие нельзя
Вибачаюсь, не можу зрозуміти цю фразу. В якому пункті?
А как быть с розетками от которых подключаются настольные светильники?
Місцеве освітлення -- це теж освітлення, так що від ЩО.
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2012, 13:46:16  »

O.S., в данном пункте указывается какие розетки можно подключать, а какие нельзя. А как быть с розетками от которых подключаются настольные светильники? А вот в п.4.25 указано чего и сколько можно подключить на одну группу сети освещения
Автор: O.S.
« : 07 Лютий 2012, 13:41:47  »

данные розетки относятся к осветительной сети
Як це розетки можуть належати до освітлювальної мережі? Від освітлювальної мережі згідно п. 4.22 ДБН В.2.5-23:2010 дозволяється як вийняток живити лише електрорушники.
Все інше силове електрообладнання повинно живитись або від окремих силових щитів, або від спільного з електроосвітленням щита, але з дотриманням тих вимог, про які вже написали Roman3R і *Андрей*
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2012, 13:19:43  »

Van-GoG, кстати, я думаю, что можно сослаться также на п.3.25, там перечисленно оборудование которое точно можно отнести к силовому. В таблицах присутствует и системы кондиционирования, правда, я думаю, что имеется в виду мощные устоновки а не бытовые кондиционеры..., но тем не мение...
Автор: Roman3R
« : 07 Лютий 2012, 13:18:18  »

Можно ли объединить силовой щит и щит рабочего освещения в одном корпусе? 
Такої заборони немає , але необхідно виконати вимоги ПУЕ .
6.2.8 У разі живлення освітлювальної мережі від силових розподільних пунктів, до яких безпосередньо приєднано силові електроприймачі, освітлювальну мережу слід підключати до ввідних затискачів цих пунктів.
Автор: Van-GoG
« : 07 Лютий 2012, 13:13:15  »

Спасибо и на том  :thumbsup:))  Буду ссылаться на "Что не запрещено - то разрешено"
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2012, 13:08:03  »

Van-GoG, ну, незнаю на счет ссылочки, ну, разве что - п.3.24 (ДБН В.2.5-23:2010). Трудно что-то сказать по поводу кондиционеров, но в розетку можно включить и настольную лампу.
Автор: Van-GoG
« : 07 Лютий 2012, 12:51:01  »

если речь идет о ЩС админздания от которого подключены розетки админ помещений, - то тожно, данные розетки относятся к осветительной сети
Может я чего-то не понял или не так выразился - админ. здание, обычные потребительские розетки и кондиционеры. 
Сугор а можно ссылочку на норматив