Автор: Slavon Sergeich
« : 08 Серпень 2014, 21:58:00 »Все-таки поясните, почему из этого пункта ПУЭ следует, что если в шкафу предохранитель, то на пускатель идет именно 4 жилы, а катушка должна быть~380В?Что касается количества жил, я уже написал выше.
Что касается напряжения катушки контактора, то да, зависит именно от п. 5.3.38. В этом пункте прямо сказано, что при включении обмоток на фазное напряжение (подключение катушки пускателя на 220 В) и защите предохранителями необходимо выполнить кучу гемороя, к примеру, предохранители должны иметь доп. контакт, реагирующий на перегорание любого из трех предохранителей, который необходимо воткнуть в схему цепей управления пускателем. Соответственно между шкафом где установлены предохранители с одной стороны и между пускателем с другой стороны появится контрольный кабель. Жуть одним словом.
При включении обмоток на межфазное напряжение (подключение катушки пускателя на 380 В) осутствуют требования к отключению всех трех фаз, соответственно нет гемороя