Автор: Roman3R
« : 05 Жовтень 2012, 16:37:58  »

к какой сложности относят газовую заправку
Автор: rga
« : 05 Жовтень 2012, 16:23:08  »

Приказ №45 от 16.05.2011   ПОРЯДОК розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
11. Генпроектувальник (проектувальник) і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва та категорію його складності, на підставі яких встановлюють кількість стадій проектування.
11.1. Клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об’єкта будівництва визначаються відповідно до законодавства, ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» та ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Вы бы к заказчику с генпроектировщиком обратились. Коллеги тут не советчики.
Автор: erika24
« : 05 Жовтень 2012, 16:04:35  »

Коллеги не подскажите к какой сложности относят газовую заправку =-0 (1 цистерна ставится на территории сущ. заправки), очеень нужно :wall:
Автор: alex_1503
« : 25 Липень 2011, 09:58:25  »

Quote (selected)
"Настанова щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об’єктів     будівництва   до   категорій     складності    для  подальшого проектування і експертизи", схвалена рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16.06.2011 № 59.
Автор: Виктор
« : 19 Липень 2011, 00:29:26  »

Плюс Постановление Кабинета Министров Украины от 27 апреля 2011 г. № 557
«Порядок отнесения объектов строительства к IV и V категорий сложности»
на основании которого и разработано упомянутое "Наставление..."
Автор: O.S.
« : 18 Липень 2011, 17:19:59  »

Даний лист дещо неактуальний, оскільки вийшов більш детальний документ:

"Настанова щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об’єктів     будівництва   до   категорій     складності    для  подальшого проектування і експертизи", схвалена рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16.06.2011 № 59.

(є на сайті мінрегіонбуду)
Автор: sashka
« : 18 Липень 2011, 17:05:43  »

МІНІСТЕРСТВО  РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА  ТА  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА  УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 04.04.2011 р. N 24-10/2759/0/6-11

Центральним та місцевим органам виконавчої влади
Органам місцевого самоврядування
Замовникам будівництва
Про визначення категорії складності
об’єктів будівництва
Автор: O.S.
« : 18 Липень 2011, 15:03:49  »

АЗС не є об'єктом електроенергетики
Автор: *Андрей*
« : 18 Липень 2011, 14:32:32  »

Делал недавно АЗС в одном райцентре, отнесли к
Загальнодержавний рівень -- V
Автор: O.S.
« : 18 Липень 2011, 12:25:23  »

Повторюсь написаним в сусідній темі щодо об'єктів електроенергетики

Напевно слід керуватися критерієм "Припинення функціонування комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики, інших інженерних мереж", тоді:

Загальнодержавний рівень -- V
Регіональний -- ІV
Місцевий -- ІІІ
Автор: sashka
« : 10 Червень 2011, 14:29:48  »

всі об'єкти промисловості, енергетики - як так думаю, що КЛ-10(0,4)  і буде об"єктом енергетики
більш вичерпну інформації дивитись тут  - ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ДК 018-2000
Автор: sashkoMTM
« : 10 Червень 2011, 13:25:52  »

опори розподільної мережі низької напруги, освітлювальні опори
Опори - це вже конструкція (споруда).
Я запитую про КЛ без будь-яких споруд чи інших конструкцій, про які сказано в ДБН В.1.2-14-2009: 
розповсюджуються на:
- ...будівлі і споруди...
Автор: sashka
« : 10 Червень 2011, 12:56:53  »

sashkomtm, додаток А ДБН В.1.2-14-2009
 До будівель і споруд класу СС1, як правило, слід відносити:
- всі об'єкти промисловості, енергетики, транспорту і зв'язку, сільського господарства і переробки сільгосппродукції, що не віднесені до класів СС3 і СС2;
- громадські будівлі, об'єкти фізкультури та спорту, що не віднесені до класів СС3 і СС2, а також усі тимчасові об'єкти, мобільні будинки;
- об'єкти внутрішньовиробничих доріг, комунікацій і продуктопроводів;
- парники, теплиці;
- опори розподільної мережі низької напруги, освітлювальні опори.
Автор: sashkoMTM
« : 10 Червень 2011, 12:11:38  »

Категорія складності тепер визначається на основі класу відповідальності (СС1 і т.д.)


Скажіть, будь ласка, до якого класу відповідальності віднести КЛ-10(0,4)кВ, прокладену в землі. Жодних кабельних споруд (кабельні тунелі, канали, короби, блоки, шахти, поверхи естакади,.... п.2.3.3 ПУЕ) нема. Ніяких конструкцій чи несучих споруд нема.
Автор: O.S.
« : 10 Червень 2011, 11:42:38  »

ДБН Д.1.1-7-2000, стр. 24  Приложение 6 (справочное)
"Перечень объектов жилищно-гражданского назначения по категориям сложности"

Зараз це все неактуально.

Категорія складності тепер визначається на основі класу відповідальності (СС1 і т.д.).

Вся інформація є в  ДБН В.1.2-14-2009.

А також в Постанові КМУ вiд 27.04.2011  № 557
"Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності"