Автор: Саша85
« : 11 Травень 2012, 10:13:31  »

))))) Я такої конкуренції "здорової" давно не бачив Никита-Энсто, & Владимир- СИКАМ,
Автор: Никита-Энсто
« : 08 Листопад 2011, 14:15:34  »

Добрый день. Я конечно не проектировщик, но продаю арматуру Энсто. пропускаете 4 провода через анкер, а 5-й хомутом к шлейфу и все/
SO252 используется  только ДЛЯ СИП-2!!!! Анкерный зажим для СИП 4х35 SO274s или SO118.425s. Будут Вопросы по арматуре для ВЛ 0,4кВ звоните.

p.s Уважаемые проектанты, прошу: не закладывайте прокалывающие зажимы производства Sicame. Они не годятся для нашего климата: просто убивают изоляцию и после 2 зим провод можно будет менять.

тел 0954200900
Автор: Generator
« : 17 Вересень 2011, 10:06:38  »

Разобрался :)
С арматурой ENSTO абсолютно не знаком, но думаю использовать нельзя, т.к. анкерный зажим при натяжении или при эксплуатации может "сорвать" с крюка.

Автор: Generator
« : 16 Вересень 2011, 19:06:50  »

Русс, по какому типовому работали?
Автор: Русс
« : 16 Вересень 2011, 17:19:20  »

Спасибо!  :thumbsup: beer
Столько ответов, что даже не знаю каким именно воспользоваться! :D
Автор: Русс
« : 16 Вересень 2011, 10:40:42  »

Привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для зажима SO 252 бандажный крюк SOT 29? Или надо четко по каталогу использовать кронштейн SO 253?
Автор: mehanik76
« : 23 Серпень 2011, 15:40:45  »

Уже на протяжении ряда лет смонтировали не одну сотню км СИП с 5 и 6 жилами и всегда использовали анкерные зажимы для 4х жил. А 5ю жилу ,что-бы не роспушивалась, можно зафиксировать стяжкой.
Автор: sashkoMTM
« : 25 Травень 2011, 13:43:11  »

два натяжных зажима
ИМХО, неправильний варіант. А якщо натяг на затискачі з одним проводом буде більший, ніж на тому, що чотири? Тоді відповідно і навантаження на затискач (і жилу) буде більшим, що може призвести до руйнування.  підтримую варіант
магістраль з чотирьох проводів яку ви закріплюєте анкерним затискачем
а в проміжний (підтримуючий) затискач можна завести всі п"ять жил.
Автор: Захар
« : 25 Травень 2011, 13:25:26  »

видел на практике, что при пяти жилах СИП использовали два натяжных зажима, для 4х жил и отдельно для одной жилы меньшего сечения, в принципе к ней потом и проще присоединяться
Автор: Roman3R
« : 29 Квітень 2011, 17:24:01  »

Можна взяти провід з несучою нульовою жилою (наприклад СИП-2) , кріплення в анкерному затискачі виконується лише несучої нульвої жили , фазні жили в анкерний затискач не заводяться .
Автор: il85
« : 28 Квітень 2011, 06:31:41  »

Не варто хвилюватись по цьому поводу, у вас є магістраль з чотирьох проводів яку ви закріплюєте анкерним затискачем 4х35 (п'ятий провід кріпити не потрібно він буде просто навитий на магістраль). Магістраль в таких випадках може бути і шести провідною, монтується аналогічно п'ятипровідній (вечірнє і нічне освітлення розділені).
Автор: grun
« : 27 Квітень 2011, 13:22:32  »

СИП5-4х35+1х25. Yurik, надо подумать над твоим вариантом
Автор: Yurik
« : 27 Квітень 2011, 11:29:49  »

Вы тяните 3ф+PEN и 1 фазу для освещения? Может не стоит заморачиваться и использовать анкер на 4 провода, и получить натяг за счет 4 проводов. Сечение большое?
Автор: grun
« : 27 Квітень 2011, 11:22:56  »

Пятый провод будет для освещения
Автор: Yurik
« : 27 Квітень 2011, 11:20:36  »

Roman3R, не совсем верно, анкерный зажим как правило выбирается в соответствии с числом жил и их сечением:
http://www.enext.ua/catalog/8466/61687/
http://www.likurg.com.ua/ankernye-zazhimy/
Поддерживающие зажим можно выбирать по общему диаметру провода.
grun, необходимо тянуть именно 5 жил? Вы бы ситуацию описали, может есть другой выход. Видел одно из решений: пятая жила (неизолированная), вообще не пропускалась через анкер.