Автор: O.S.
« : 04 Травень 2011, 17:45:31  »

Так что берете больше высоту и все влазит, причем ширина лотка будет меньше.

Ой нє, спасибі  :D
Ці знижувальні коефіцієнти при прокладці в пучках враховувати -- півдня займе.   
Автор: Solid
« : 21 Квітень 2011, 20:52:59  »

2 .3.93. Прокладывать контрольные кабели пучками на лотках и мноrослойно в металлических коробах разрешается при соблюдении следующих условий:
1. Внешний диаметр пучка кабелей должен быть не более чем 0,1м.
2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 0,15 м; прокладывать силовые кабели мноrослойно запрещается.
Автор: Сугор
« : 21 Квітень 2011, 14:08:23  »

Если пучек, - тогда понижающий коефициент.
Если пучок и многослойная (мнгорядная, насыпью), - тогда коэффициент
Автор: Volland
« : 21 Квітень 2011, 13:58:40  »

Volland,
2. При совместной прокладке кабелей необходимо вводить понижающий коэфициент (табл. 1.3.12 ПУЭ)

Спасибо, ясноть теперь есть:
п.1.3.11 дает ответ:
Если однорядная прокладка - то считаем как для проводов, проложенных в воздухе
Если пучек, - тогда понижающий коефициент.


Автор: Сугор
« : 21 Квітень 2011, 13:31:09  »

Volland, Статья Каблофил это реклама своих лотков.
1. Допустимая температура кабеля по ПУЭ - 600С, по ГОСТ - 700С.
2. При совместной прокладке кабелей необходимо вводить понижающий коэфициент (табл. 1.3.12 ПУЭ)
3. При отсутствии принудительной вентиляции тепло отводится в верх, по этому, вне зависимости от того какой лоток, отвод тепла от нижних кабелей будет затрунителен.
Трудно сказать по фотографии в конце статьи, но, по моему, сечение кабелей более 16мм2. Если да, то способ прокладки в лотке противоречит требованиям ПУЭ. Чтоже касается сетчатых лотков, то, с моей точки зрения, кабельрост лучше и с точки зрения вентиляции и по удобству прокладки кабелей.
Автор: CC19
« : 21 Квітень 2011, 12:59:17  »

Автор: Volland
« : 21 Квітень 2011, 11:10:59  »

Да интересно что ПУЭ пишет?
Я пока посмотрел ДБН, правда немного устаревший ДБН В.2.5-23-2003
Так там в п.5.27 (см.вложение) про однослойность-многослойность молчат. Просто берут кабели и провода и предлагают способы прокладки.

Так же во вложении немного инфы по вентиляции кабелей
Автор: Solid
« : 20 Квітень 2011, 22:36:57  »

ПУЭ
2.З.87. Кабельные сооружения всех видов необходимо выполнять с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в количестве 15% от количества кабелей, предусмотренноrо проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительное прокладывание при последующей эксплуатации и т. п.).
и на вскидку не помню пункт, что многослойно силовые кабели прокладывать запрещено, только однослойно
Автор: Volland
« : 20 Квітень 2011, 21:08:04  »

Quote (selected)
Вентиляция и охлаждение кабеля хуже.

Лотки сетчатые, куда уж лучше вентиляция?  )
Автор: Бригадир
« : 20 Квітень 2011, 20:52:13  »

Еще вариант.
Стандартная высота лотков (в данном случае говорю про Cablofil) идет 54мм, но есть лотки с высотой 105мм.
Так что берете больше высоту и все влазит, причем ширина лотка будет меньше.
Вентиляция и охлаждение кабеля хуже.
Автор: Volland
« : 20 Квітень 2011, 20:33:45  »

Еще вариант.
Стандартная высота лотков (в данном случае говорю про Cablofil) идет 54мм, но есть лотки с высотой 105мм.
Так что берете больше высоту и все влазит, причем ширина лотка будет меньше.
Автор: O.S.
« : 25 Лютий 2011, 13:49:39  »

О, те шо треба.
Автор: sbal
« : 25 Лютий 2011, 13:31:19  »

O.S., глянь, яндекс ткнул, здеся 1200 предлагают  :D правда только перфорация
http://www.flexel.com.ua/novosti-pro-lotki-kabelnye.html
Автор: O.S.
« : 25 Лютий 2011, 13:21:32  »

А что в два лотка расположенных друг на другом не проложить ?

Та можна, ну просто краще 1 ніж 2. Менше мороки з кріпленнями, економія всяких болтиків...Ну як нема то доведеться так і робити. Просто я думав хтось порадує шо є шириною 700. Ну ні так ні.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Лютий 2011, 13:18:11  »

Согласен - 600 - это 6 кабелей сечением 240 мм2 с расстояниями между ними в диаметр кабеля. А зачем 700? ИМХО - лучше 2 лотка