Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Квітень 2015, 15:26:27 »Ребята теме уже 5 лет, а вы баяны рвете. Вы уверены что для автора темы вопрос еще актуален?
Если напряжение исчезает на время, большее 4 минут, то дешёвого решения не существует.Если исчезает только одна фаза, а не все три то можно обойтись стабилизатором фаз. Его стоимость в такая же как у трансов 10/0.4
Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь неЕсли напряжение исчезает на время, большее 4 минут, то дешёвого решения не существует.
имеется линия 100квт с умной автоматикой 3-мя двигателями асинхронниками по 15кВт с частотниками.Бывают просадки напряжения или исчезновения кратковременные (бывает в одной фазе), что приводит к остановке линии и следовательно потерям производства. Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь не решат проблемы?От однофазных просадок вплоть до обрыва фазы необходимо установить стабилизатор фаз.
активный регулятор напряжения=
динамических ИБП
имеется линия 100квт с умной автоматикой 3-мя двигателями асинхронниками по 15кВт с частотниками.Бывают просадки напряжения или исчезновения кратковременные (бывает в одной фазе), что приводит к остановке линии и следовательно потерям производства. Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь не решат проблемы?
[/quot
Сегодня проблему провалов напряжения можно решить 2-мя способами: с помощью ИБП и с помощью Активного регулятора напряжения(АРН) фирмы "Omniverter" (Канада). Вы правы покупать ИБП не экономично, а АРН компенсирует провалы в течение 1-8мс и для этого ему не
требуется накопитель энергии. Информация на сайте www.powertessa.com